Название: Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: Николай М. от 29.04.2021, 12:34:13 Здравствуйте! При опросе данных с Modbus-устройства разным параметрам присваивается один ID. Все 3 числа вещественные, номера регистров разные. Пример прикладываю ниже. Почему так происходит?
Название: Re:Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: dimoniche от 29.04.2021, 13:27:04 Здравствуйте.
Так и должно быть, т.к. ModBus адреса регистров задаются в настройках каналом. А текст который отображается можно самостоятельно отредактировать в свойствах, убрав лишнее. Название: Re:Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: Николай М. от 30.04.2021, 09:54:05 то, что адреса modbus регистров задаются в канале, я знаю, и они указаны разные. При опросе во все поля подставляется одно и тоже значение, при запросе 1 ого параметра значение одно, равное значению этого параметра, при запросе 2 ого параметра его значение и т.д. Вот я и подумал что проблема в одинаковых ID, потому что при разных этого не наблюдается. Может быть что то не то делаю при настройке мнемосхемы. В наборах все работает нормально. Прикладываю более подробные скрины, чтобы было понятнее
Название: Re:Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: Николай М. от 30.04.2021, 09:55:32 ...продолжение
Название: Re:Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: dimoniche от 30.04.2021, 10:10:55 Здравствуйте.
Теперь понятно. Да была такая проблема с ModBus устройствами в мнемосхемах, но мы ее исправили. Я на почту вам вышлю ссылку на обновление с исправленной проблемой и, если у вас есть подписка на обновления, вы сможете обновиться и все будет корректно работать. Название: Re:Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства Отправлено: Николай М. от 30.04.2021, 10:25:30 Спасибо большое!
|