Название: ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: tynda от 12.03.2018, 15:14:49 Здравствуйте! Узлы учёта (около 100 шт) ЭРСВ440ЛВ Лайт М Ду40, ТСРВ024М. По паспорту расходомеров на ун.выходе №1=32,5 имп/л, ун.выход №2=логическому или на ун.выходе №1=65 имп/л, ун.выход №2=логическому, частота выходов №1 не прописана. Можно частоту определить по F в вычислителе (показания Гц разное, до 100 и более 100)т,е 100Гц и 500Гц? Теоретически на каждый имп/л 32,5/65 вывели коэффициент для 100Гц и 500Гц на 1Гц: 32,5/500 1/32,5=0,0308 х 3600= 110,77 х 500 = 55,4 м3/ч 55,4/500 1Гц=0,1108 300Гц=33,24м3/ч 250Гц=27,7м3/ч 100Гц=11,08м3/ч 10Гц=1,108м3/ч 32,5/100 110,7 х 100=11070=11,07 м3/ч 1Гц=0,1107 10Гц=1,107м3/ч 50Гц=5,535м3/ч 65/500 1/65=0,0154 х 3600= 55,38 х 500=27,69м3/ч /500=0,1107 1Гц=0,0554 10Гц=0,554м3/ч 50Гц=2,77м3/ч 100Гц=5,54м3/ч 300Гц=16,62м3/ч 400Гц=22,16м3/ч Какое отношение Гц к м3/ч? Если линейное, то эти коэффициенты правильные! Получается на ун.выходе №1 можно настроить любую частоту? Живём далековато, переходников нет, вот пытаемся математически проверять. Большое спасибо! Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: yura от 13.03.2018, 17:40:44 Не совсем понятно в чём ваша задача? Что именно вы хотите определить?
Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: tynda от 13.03.2018, 22:15:31 Не совсем понятно в чём ваша задача? Что именно вы хотите определить? Хотим попробовать доказать ТСО частоту без подключения расходомера к ПК! Живём далеко резко пошли проверки после большой экономии со сторону ТСО. Так как в паспорте прописано только Кр! Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: yura от 15.03.2018, 09:56:33 И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте.
А что касается записанной в приборе максимальной частоты выхода - она вообще не играет в данном случае никакой роли, потому что влияет только на установление флага нештатной ситуации, и не приводит к ограничению частоты, выдаваемой на выходе. Например, у вас записана максимальная частота 100 Гц, а при текущем расходе и Kp нужно выдавать на выход частоту 150 Гц - она будет выдаваться! Просто при этом будет установлен флаг нештатной ситуации, который можно прочитать по модбас, увидеть на индикаторе прибора и который будет отмечен в архивной записи расходомера. Максимальное значение выходной частоты у прибора - 500 Гц, до этого значения частота будет выдаваться нужная. В старых расходомерах "Лайт", "Лайт+" действительно при превышении заданного значения максимальной частоты большая частота на выход не выдавалась, но для расходомеров "Лайт М" это не так. Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: Gandicap от 15.03.2018, 15:11:19 И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте. Если вскрыта пломба поверки можно узел "хоронить". Есть паспорт прибора. Есть прибор с номером. Совпадает? Какие вопросы тогда!! Есть вопросы, пусть попробуют отразить их в акте допуска. Только их надо аргументировать нормативными документами. В частности, Правилами учета. И еще, где сказано , что Вы обязаны доказывать работоспособность УУТЭ с помощью дополнительных средств? Или я что-то не правильно понял в вопросе?Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: Silver_14 от 21.03.2018, 07:02:04 И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте. Если вскрыта пломба поверки можно узел "хоронить". Есть паспорт прибора. Есть прибор с номером. Совпадает? Какие вопросы тогда!! Есть вопросы, пусть попробуют отразить их в акте допуска. Только их надо аргументировать нормативными документами. В частности, Правилами учета. И еще, где сказано , что Вы обязаны доказывать работоспособность УУТЭ с помощью дополнительных средств? Или я что-то не правильно понял в вопросе?У нас тоже заставляют проверять вес импульсов расходомеров, т.к. в свое время на ЭРСВ 420 можно было поменять вес импульса в режиме сервиса, а сервисная перемычка не опломбирована в данных расходомерах. Название: Re:ЭРСВ440ЛВ ЛайтМ Отправлено: Gandicap от 21.03.2018, 18:12:41 Повторюсь еще раз. На основании каких нормативных актов (правила, СНИП, и т. д.) все это требуют? Не принимают УУТЭ, пусть отразят "ЭТО" в акте допуска(не допуска). Обязаны!!!! С отражением ( в акте ) причин не допуска. Только так. Ну, а туточки надо посмотреть кто прав, а кто виноват. На Их ответ есть 10 дней, на апелляцию У ВАС есть 30 дней. Календарных.
|