Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: jackal от 14.11.2011, 09:15:10



Название: Взлет СП и Датчик наружнего воздуха
Отправлено: jackal от 14.11.2011, 09:15:10
Такая ситуация:
На объекте стоит ТСРВ-034 + АССВ030(режим gprs). В тепловычислителе два канала задействовано под учет тепловой энергии, на третьем канале весит датчик температуры наружнего воздуха и учет ХВС(изм. в литрах чтоб температура не участвовала). Так вот.. вычислитель температуру измеряет и сохраняет в архив корректно, при снятии показаний универсальным считывателем все тоже хорошо. А на сервере Взлет СП вместо отрицательных температур значения вида: 641,7 ну и меняется в разные стороны в зависимости от температуры за бортом.


Название: Re:Взлет СП и Датчик наружнего воздуха
Отправлено: jackal от 25.11.2011, 09:41:29
проблема решена программистами, думаю будет при следующем обновлении ВзлетСП