хорошо,но допустим ничего не изменится тогда какие действия? (уверен практически, много раз так пробовал,никогда честно толком не помогало, элеваторный узел и систему хорошо знаю)
Другие варианты есть? блин ... черт.. думаю может ли вам настройки расписать:
1/Тип преобразоватлей выбрать: ЭРСВ-420/50 устанавливает все автоматичски Кр и другое пороги верх/ниж там
2/Схема А-23 - 12"
3/Хвода 5градусов
4/ Договор настройки : Рп=0.9МПа Ро=0.5МПа Рхв=0.1МПа
5/ Давление измерение - отключ на Т1,Т2
6/ Преобр температ - Pt500 1.3850 (2 шт) и 100П 1.391
7/Провоода подключены правильно, режим на т/в в меню настройки преобразователей расхода режим пассивный ПР1,2,3. Перемычки актив/пассив на вычислитее установлены в положение вниз (т.е. пассив)
8/Единица измерения Гкал,т/ч,Гкал/час
Ну вроде бы все по памяти, все остальное по умолчанию у прибора.
Кстати того кто читает с праздником энергетика!Пью в честь этого дома вискарь и думаю об этой маленько проблеме
Разберемся не такое было