Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 17
Офлайн
Сообщений: 596
|
|
« Ответ #4 : 10.09.2020, 13:58:16 » |
|
Здравствуйте.
Как известно, адаптеры АССВ-030 / АСЕВ-040 не имеют своих часов. Соответственно, время запрашивается у прибора, подключенного к адаптеру, и дальше адаптер ведет отчет времени от него. Если время с прибора не было прочитано, то адаптер ведет отчет с 01.01.2005 00:00:00.
Соответственно, если ваш АССВ имеет время 01.01.2005, то это значит, что время с прибора не было прочитано.
Я полагаю, что вы сперва сконфигурировали адаптер, потом включили его питание, и только после этого подключили его к прибору. Адаптер читает время прибора при включении и далее с определенным периодом либо в полчаса, либо в 12 часов.
Либо какие-то проблемы со связью: у прибора должен быть сетевой адрес 1, скорости обмена адаптера и прибора должны быть равны, режим обмена "прямой", а не модемный.
И я совершенно не понимаю, о какой версии конфигурации адаптера вы толкуете?
С уважением, Кривокора Иван
|