Название: Опрос текущих значений с ТСРВ через Взлет СП каждую секунду Отправлено: maks.dav от 09.12.2021, 17:33:17 Добрый день. Стоит несколько теплосчетчиков ТСРВ-027 подключенных к ПК по Ethernet.
Есть необходимость регистрировать каждую секунду все показания датчиков и расходомеров которые получает ТСРВ. Как это будет сделано не важно: может писаться всё в архив в самом теплосчетчике; можно автоматически опрашивать с Клиента Взлет СП. Главное, чтобы данные как-то где-то записывались каждую секунду. Можно это сделать средствами ПО Взлет СП? Или какими-либо аппаратными? Название: Re:Опрос текущих значений с ТСРВ через Взлет СП каждую секунду Отправлено: Иван Кривокора от 09.12.2021, 20:10:25 Здравствуйте.
Вы можете выполнить описанную задачу средствами Взлет СП. Но только с периодом не в 1 секунду, а, скажем, в 5 секунд. Для этого вам необходимо: 1. Создать для прибора ТСРВ-027 набор с требуемыми текущими параметрами для чтения; 2. Включить в настройках набора "Разрешить сохранение значений в БД"; 3. Включить в системных настройках автовызов; 4. Задать для прибора соответствующие настройки сбора: включить сбор данных наборов; задать необходимый период пополнения данных; включить автовызов. Скриншот прикладываю. С уважением, Кривокора Иван |