Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: константин1 от 15.02.2019, 12:56:00



Название: Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 15.02.2019, 12:56:00
Прошу помочь советом,
В котельную на городской холодной воде стоит расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/80 потом в котельной холодная вода  становиться ГВС и идет к потребителям проходит через расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/100  даные с обоих расходомеров поступают в тепловычислитель Взлет ТСРВ, исп.ТСРВ-024М
Теперь вопрос в декабре холодной воды вошло в котельную 374 метров в кубе
вышло ГВС 3012 метров в кубе.
в котельную вход холодной воды только один.
Схема подключения ГВС независимия
до декабря было все в порядке.
холодной воды приходило на  30-40 кубометров больше чем уходило ГВС
В заранее благодарю Вас за помошь


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: Gandicap от 15.02.2019, 13:17:17
А, собственно, в чем вопрос?


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 15.02.2019, 13:50:27
простите но в котельную не может прийти 300 метров кубических холодной воды  а уйти ГВС 3000 метров кубических вход только один


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: Gandicap от 16.02.2019, 08:37:41
Распечатки бы увидеть. За ноябрь и декабрь.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: I_m от 17.02.2019, 13:53:58
вышло ГВС 3012 метров в кубе.

Это расход именно на подпитку ГВС?


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: I_m от 17.02.2019, 13:56:10
вышло ГВС 3012 метров в кубе.

Это расход именно на подпитку ГВС?

Поясню. Что такое "вышло ГВС"? Если Вашими словами.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 18.02.2019, 16:23:53
В октябре 2018г в котельную вошло холодной воды 3899,883 метров в кубе
на подпитку ГВС истрачено 3395,65 метров в кубе
раздница истрачена на подпитку отопления и нужды самой котельной
в январе 2019г в котельную вошло холодной воды 347,637 метров в кубе
истрачено на подпитку ГВС 3412,74 метров в кубе( такое ощущение что на колекторе взлет запетая перескочила в лево на один знак


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: MaxxWell от 19.02.2019, 15:03:17
...запетая перескочила...

Запятые сами "скакать" не умеют. Им обычно кто-то помогает.
Даёшь посуточную распечатку с тёплого вычислителя, иначе можно долго на кофейной гуще гадать.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 20.02.2019, 15:01:57
Распечатка по суткам за ноябрь и декабрь 2018г


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: yura от 20.02.2019, 16:14:02
Адаптер USB-ЭР для подключения к расходомеру есть у вас? Хорошо бы подключиться к расходомеру, посмотреть текущий расход, и сравнить с тем что на ТСРВ на частотном входе принимается.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 20.02.2019, 16:21:40
Адаптера к сожелению нет


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: Gandicap от 20.02.2019, 16:58:49
Нет. ТОЛЬКО распечатки  с тепловычислителя!  И, может, скажите свой город, но ТОЛЬКО в личку. Если близко, помогу.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: MaxxWell от 20.02.2019, 18:01:55
Глядя на эти таблички можно предположить, что 26 ноября случилась какая-то неприятность.

1. Приказал долго жить расходомер.
2. Приказал долго жить контакт "заземляющего уса" от расходомера к фланцу. Пластмассовые Лайты страшно не любят, когда этот проводочек в воздухе болтается.
3. Какой-то "умник" открыл байпас. (Был у меня такой случай, слесаря не туда ткнули и пожарную задвижку с электроприводом, открыли на полную, а водичка она не дурная побежала туда где сечение трубы пошире  ;D )


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: константин1 от 21.02.2019, 08:54:21
Байпас проверяли закрыт
смотрели расход холодной воды в текущем режиме потом открыли байпас расход в текущем режиме не изменился
у нас в ноябре был ремонт холодной городской воды заменили метров 20 гнилой трубы на новую остальная труба осталась старая и почти гнилая
могли расходомер замусориться грязью после ремонта
фильтра перед расходомером нет


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: Mikle от 22.02.2019, 13:08:48
Расходомер завышать расход сам не может.
Проверяйте соответствие весов импульсов на расходомере и ТСРВ.
Универсальный выход 1 на расходомере перестраиваемый и может "перескочить" сам на любом действии в режиме "Сервис" при неправильном положении джамперов J1, J2 (расход меняется в 5 раз). См РЭ там все описано.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: MaxxWell от 23.02.2019, 18:48:46
...аменили метров 20 гнилой трубы...
...могли расходомер замусориться грязью после ремонта...

Ну ёлы-палы такие интимные подробности и скрываете от общественности.
Могли ржавчиной забить проточную часть расходомера так, что он вообще нифига показывать не будет.
Могли в сужение  перед расходомером (если оно у вас есть), какую нибудь каменюку затолкать - поток завихряется, расходомер ересь показывает.
Могли вообще спалить его нафиг, пока трубу варили - хотя тогда он обычно выдаёт стабильный расход равный нулю.


Название: Re:Расходомер Взлет
Отправлено: Gandicap от 25.02.2019, 16:28:15
А я, ведь, еще в личку написал про то же самое. Это надо было проверить в самым первым.