Поправте пожайлуста,если я не прав: Тхв(температура холодной воды) у потребителя,в настройках тепловычислителя должна всегда быть 0 градусов
По "правилам учета тепловой энергии и теплоносителя" 1995 года тепловая энергия, полученная вместе с теплоносителем, вычисляется так:
масса теплоносиеля, который абонент взял и не отдал, умножается на разность удельных энтальпий воды, полученной абонентом, и воды, полученной теплоснабжающей организацией на подпитке. То есть абоненту не нужно платить за то тепло, которое досталось теплоснабжающей организации от природы.
Чтобы учесть температуру холодной воды на источнике теплоты, "Правила ..." предлагают абоненту узнавать фактическую среднюю температуру за период и делать вручную перерасчет. А потом теплоснабжающая опять-таки вручную проверяет эти расчеты. В этом случае в теплосчетчике нужно ставить температуру холодной воды 0 градусов.
На практике часто применяют договорное решение. Абонент и теплоснабжающая договариваются о темпереатуре холодной воды летом и зимой, эти значения заносятся в теплосчетчик. А дальше температура холодной воды на источнике теплоты подставляется автоматичсеки и ручной пересчет не требуется.
Одинакова ли температура холодной воды при расчете отопления в отопительный период и гвс в межотопительный период или необходимо вносить разные настройки при переходе на летнее время???
Поскольку температура холодной воды летом и зимой - величина договорная, то она может быть как одинаковой весь год, если, например, воду берут из скважины, так и разной, если воду берут из речки или озера.