Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
15.05.2024, 11:23:40
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  Пропала связь с ТСРВ-023
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Пропала связь с ТСРВ-023  (Прочитано 7119 раз)
MerdrE
Гость
« : 10.08.2011, 15:12:35 »

В один прекрасный солнечный день сидел считывал показания с ТСРВ-023 через конвертер USB/RS485. Сижу смотрю на монитор: -один день показания считались; - второй день показания считались. И тут бац, в строке высвечивается повторная попытка считывания данных. Затем Попытка Метка 0 и все. С тех пор ну никак не хочет считываться. Ни через 232, ни через 485, ни через переходник 232. Ни просмоторщиком, ни очетом, никто его не видит даже этот прибор. Просмоторщик пишет типа: прибор не отвечает. Но вот загадка ребята из АСУ ТП и АДС видят моментальные показания по расходу и температуре. Прибор подключен через RS485 к контроллеру, а оттуда к модему.
P.S. При подключении к прибору через конвертер для считывания показаний, приходилось отключать контроллер.
Подскажите, что могло случиться. И в какую сторону копаться с прибором.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #1 : 10.08.2011, 15:33:29 »

интерфейсы работают не параллельно, когда занят 485 невозможно считать с 232
Записан
MerdrE
Гость
« Ответ #2 : 11.08.2011, 08:02:16 »

Это-то понятно, так и считывали (отключали один и подключали другой), но он не хочет больше соединятся ни по одному из них. Через конвертер USB/RS485 вообще пишет ошибка контрольной суммы.
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #3 : 11.08.2011, 11:24:17 »

Что-то я недопонял. Если "ребята из АСУ ТП и АДС видят моментальные показания по расходу и температуре.", значит по крайней мере RS485 в ТСРВ-023 живой.
Может надо со стороны Вашего компа покопаться?
Записан
MerdrE
Гость
« Ответ #4 : 12.08.2011, 13:24:34 »

Проблема вроде решена. Оказалось полностью не рабочий RS232 и плюс к этому сгоревший конвертер USB/RS485. Как выяснилось RS232 не работал с самого начала. После ремонта 2 года назад его вернули со словами типа: "У нас проблем с ним нет - это вы там ничего не соображаете". Хотя там из настроек только скорость и адрес прибора, и что тут не соображать не понимаю.