 61 
 : 04.04.2024, 18:05:50  
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
Неиспользуемые параметры, в т.ч. по отключённым каналам, ТС,
не отображаются в базе.
Баланс масс влияет в пределах погрешности - незначительно.

 62 
 : 04.04.2024, 18:03:35  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
Базу можно уменьшить на кучу параметров например если например ТС 2 или 3 или обе отключены то и параметры по этим теплосистемам нафиг не нужны

 63 
 : 04.04.2024, 17:59:59  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
У настроечной базы главное назначение это приложить ее к проекту либо к акту ввода в эксплуатацию. База параметров должна содержать те параметры что нельзя поменять в режиме работы и как раз параметр баланс масс очень важен и его обязательно надо отражать в базе параметров поскольку он существенно влияет на все вычисления

 64 
 : 04.04.2024, 17:51:12  
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
Многие пользователи были недовольны большими размерами базы параметров
в некоторых предыдущих приборах,
была поставлена задача по возможности сократить размер.
Баланс масс приводит к незначительным изменениям расходов (в пределах погрешности измерений),
эти параметры не входят в базу,
но всегда есть возможность посмотреть их в меню, в Мониторе.
База параметров используется для проверки правильности настройки существенных параметров.

 65 
 : 04.04.2024, 17:36:19  
Автор shurban4ik - Последний ответ от shurban4ik
Я считаю что параметр включен ли баланс масс и какой именно вариант стандартный или полный нужен в базе параметров. тем более что это не проблема выдернуть из вычислителя

 66 
 : 04.04.2024, 12:28:57  
Автор Sergej - Последний ответ от yura
Добрый день.
Используете монитор "profi_m_4181_user.vpr"?
Расходомер в режиме "Сервис" находится?
Универсальный просмотрщик какую то ошибку показывает при попытке записи?

 67 
 : 04.04.2024, 12:23:30  
Автор Чайник - Последний ответ от GTsifrin
Здравствуйте.

Для просмотра установленных флагов состояния измерений
следует на странице с их отображением нажать кнопку Ввод.

Каждая НС задаётся пользователем:
можно посмотреть настройку в меню "УСТ" / "Нештатные ситуации".

 68 
 : 04.04.2024, 12:09:43  
Автор shurban4ik - Последний ответ от GTsifrin
В таблице указана параметр 25:
это баланс времён по ТС (а не баланс масс):
т.е. Tоп = Tраб.шт + Tнш,
Tнш = Tэп + Tош.д + Tнс1 + Tнс2 + Tнс3 + Tнс4,
где для соблюдения баланса времён
счёт составляющих времён выполняется по приоритетам (по порядку).
Этот параметр был зафиксирован в значение "вкл",
в следующих версиях ПО не входит в базу параметров.

Параметры для настройки баланса масс доступны
в меню УСТ и через регистры Modbus:
* 400559..400561: Условие баланса масс в ТС(1..3),
* 400568..400570: Реакция баланса масс в ТС(1..3).

Эти параметры не входят в базу параметров.

 69 
 : 03.04.2024, 21:56:57  
Автор Чайник - Последний ответ от Иван Кривокора
Два вычислителя показываю НС1 согласно кода знакопозиции (Х---------), это происходит время от времени, каждые 5-10 минут и ошибка весит. При этом подача и обратка выравниваются, из-за чего суточные показания завышают обратку на 1-2%.

С кодами знакопозиций разобрался (спасибо большое), теперь не могу найти что означает каждая НС (видимо тупой)).
Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с технической поддержкой АО «Взлет».

Техническая поддержка:
8-800-333-888-7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK)
+7 (812) 499-07-03 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа

Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям:
Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544
ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652
Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520

Либо напишите свой вопрос на mail@vzljot.ru.

 70 
 : 03.04.2024, 09:19:27  
Автор Sergej - Последний ответ от Sergej
Как на расходомере поменять верхний предел токового выхода, универсальным просмотрщиком не получается, может программа запоролена? На прежниж расходомерах профи все элементарно менялось.

Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.