Название: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М Отправлено: dmitryt от 06.12.2012, 13:28:10 Кто пробовал подключать ULTRAFLOW к ТСРВ-024М?
Если да, то как это реализовать? Название: Re: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М Отправлено: dmitryt от 06.12.2012, 15:54:22 У заказчика, оборонка, есть некоторое количество ультрафлоу, при этом остальные узлы на Взлете организованы и диспетчеризация тоже на Взлете, максимум на что убедили заказчика, так это поставить наши вычислители.
У ультрафлоу на выходе 3 конца, + / - / сигнал, и как это безобразие подключить к 024М пока не очень догадываюсь. Пробовал разные варианты. Не помогает. Кто решал такую проблему, подскажите? Название: Re: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М Отправлено: Iskatel от 06.12.2012, 22:41:29 Похоже на токовый выход ??? ??? ???
Название: Re: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 07.12.2012, 05:42:47 Похоже на токовый выход ??? ??? ??? В интернете нашел упоминание про работу Ultraflow с ВКТ-7.Название: Re: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М Отправлено: dmitryt от 25.12.2012, 08:59:13 попробовал подключать по данной схеме - не работает.
но если сделать снять перемычки в вычислителе и использовать внешний источник питания на 3,6 В, то частота появляется, но не стабильная, есть задумка использовать источник 5 В. |