Постом выше: 34,1м3/ч!
Прошу прощения - почему-то ранее не заметил.
Этот расход превышает скорость потока 6 м/с для ДУ40.
Вам стоит проверить в расходомере вес импульса и максимальную частоту. Заводские настройки таковы (низкое значение максимальной частоты - сделано для энергосберегающих теплосчетчиков), что на таких скоростях будет превышение максимальной частоты и, как следствие, гон аварийной частоты, которая, разумеется, не соответствует расходу.
Картинку у меня скачать почему-то не получилось.
Может, надо контакт со средой наладить? Трубы ведь пластиковые.
Здесь не понял. Электрический контакт с водой обязателен. Об этом должно быть в инструкции по монтажу. И здесь на форуме есть
кое-что.