 1 
 : Сегодня в 10:47:20 
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Drectu
Наверное https://vzljot.ru/kompaniya/novosti/vzlet_anonsiroval_vypusk_novyh_teplovychislitelej/

https://www.youtube.com/watch?v=xrFaw2cjOl0&t=6132s

 2 
 : Сегодня в 09:59:07 
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Добрый день, подскажите что за прибор такой ТСРВ-043 Новый; Huh?Huh?Huh? По крайне мере в СП-4 он есть ....

 3 
 : Вчера в 19:13:07 
Автор Denis K - Последний ответ от Denis K
Спасибо.

 4 
 : Вчера в 18:26:16 
Автор Denis K - Последний ответ от Иван Кривокора
Подскажите, как правильно организовать опрос ТСРВ-024М по RS-232 и RS-485:
  • Данные с прибора передаются по RS-485 в систему управления станцией, но хотелось бы параллельно коммерческую информацию, хотя бы раз в сутки, собирать и во Взлёт СП4.
  • Исходя из соображений безопасности лучше подключиться к разным интерфейсам прибора.
  • При попытке параллельного опроса: Взлёт СП4 по RS-232 к прибору подключается, данные собирает, но с ошибками.

Будет ли работать такой вариант:  сделать паузу в опросе по RS-485 системой управления станцией на 10-15  минут 1 раз в сутки и в этот момент опросить Взлёт СП4 по RS-232?

Здравствуйте.

Два интерфейса обмена присутствуют в приборах НЕ для организации параллельного опроса.

Для решения вашей задачи вы можете:
* использовать разделитель интерфейса Взлет РИ232:
https://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/vzlet_as_razdelitel_interfejsov_ri232/
* использовать модемы, позволяющие подключаться к нескольким TCP-серверам

С уважением,
Кривокора Иван

 5 
 : Вчера в 15:55:06 
Автор Denis K - Последний ответ от Denis K
Подскажите, как правильно организовать опрос ТСРВ-024М по RS-232 и RS-485:
  • Данные с прибора передаются по RS-485 в систему управления станцией, но хотелось бы параллельно коммерческую информацию, хотя бы раз в сутки, собирать и во Взлёт СП4.
  • Исходя из соображений безопасности лучше подключиться к разным интерфейсам прибора.
  • При попытке параллельного опроса: Взлёт СП4 по RS-232 к прибору подключается, данные собирает, но с ошибками.

Будет ли работать такой вариант:  сделать паузу в опросе по RS-485 системой управления станцией на 10-15  минут 1 раз в сутки и в этот момент опросить Взлёт СП4 по RS-232?




 6 
 : Вчера в 14:31:44 
Автор energouchet - Последний ответ от energouchet
Здравствуйте!
При сборе данных с ИВК-102 , прибор передает флаг НС-12 (отстутвие внешнего питания),
при том что  напряжение внешнего питания на  соответствующий вход подается.
В чем тут фокус?? Проблема с внутренней батареей?

 7 
 : 23.05.2024, 20:17:02  
Автор Эдуард_31 - Последний ответ от Иван Кривокора
Подключается к ноутбуку через адаптер rs232 - usb. Работал без проблем. Нужно было увеличить глубину считывания. При записи новой конфигурации старые данные стёр, а новые не записывает. Индикатор постоянно моргает напротив строчки "компьютер".
Здравствуйте.

Спасибо за информацию.
Рекомендации остаются теми же: попробуйте заменить батарейки на новые. В случае, если это вам не поможет, задайте конфигурацию такую, чтобы использовались только 3 или 4 драйвера, не больше. В случае, если это вам не поможет, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.

С уважением,
Кривокора Иван

 8 
 : 22.05.2024, 15:21:11  
Автор Эдуард_31 - Последний ответ от Эдуард_31
Подключается к ноутбуку через адаптер rs232 - usb. Работал без проблем. Нужно было увеличить глубину считывания. При записи новой конфигурации старые данные стёр, а новые не записывает. Индикатор постоянно моргает напротив строчки "компьютер".

 9 
 : 22.05.2024, 13:26:21  
Автор Эдуард_31 - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте!
В процессе загрузки в архивный считыватель драйвера, выскакивает  табличка с надписью: "нет подтверждения" и прибор остается в режиме корректировки.
Попробовал на другом компьютере установив свежую версию программы, тоже самое выдаёт.
Здравствуйте.

ПО для настройки адаптеров АСДВ-020 в случае, если удаётся выполнить чтение конфигурации, всегда поддерживает связь с адаптером. Судя по вашему скриншоту, связь с адаптером либо отсутствует, либо прерывается.
В первую очередь рекомендуем заменить батарейки на новые.
Скажите, какие COM-порты используются? На материнской плате? Плата расширения? USB-конвертер? Попробуйте поэкспериментировать с разными портами.
Корректный ли кабель между АСДВ-020 и COM-портом компьютера?
И не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что такое режим корректировки? Мы о таком режиме не знаем.

С уважением,
Кривокора Иван

 10 
 : 22.05.2024, 12:59:47  
Автор Эдуард_31 - Последний ответ от Эдуард_31
Здравствуйте!
В процессе загрузки в архивный считыватель драйвера, выскакивает  табличка с надписью: "нет подтверждения" и прибор остается в режиме корректировки.
Попробовал на другом компьютере установив свежую версию программы, тоже самое выдаёт.