Название: Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 15.08.2011, 10:27:48 Здравствуйте.
Проектный институт выдал вот такое решение ЭРСВ-520Ф, ИВК-102, АССВ-030 (с GSM обменом). Моя задача подключить СКАДА к этой системе учета. После изучения документации на приборы, понял, что свободного интерфейса RS-485 нет. Подскажите, какой прибор заменить, так чтобы можно было опрашивать о расходе. Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: MaxxWell от 15.08.2011, 13:59:32 АССВ-030 данные куда передаёт?
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 15.08.2011, 14:02:38 По GSM передает данные о расходе для коммерческого учета. Куда точно не знаю. Видимо кому платить.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 15.08.2011, 17:17:07 ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе).
К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу). Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 15.08.2011, 17:29:06 ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе). Да, в сети RS-485 должен быть один мастер. Ваш выход возможен, но не хотелось бы делать костыли к еще не спроектируемой системе. Обычно приходится уже готовые так доделывать. К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу). Есть предложения по изменению системы измерения? может быть каккой-то прибор включить с возможностью использования двух портов? Есть такие у Взлета? Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 16.08.2011, 13:12:39 Приборов, поддерживающих одновременно два внешних последовательных интерфейса (RS-232 и/или RS-485), видимо, нет.
Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля). Прибор должен быть с модулем Ethernet: напр., ТСР-024М - он поддерживается OPC-сервером. ИВК-101, ИВК-103 также могут оснащаться модулем Ethernet, но они не поддерживаются OPC-сервером. Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 17.08.2011, 11:30:17 Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля). А подскажите чайнику стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus это есть тот самый Modbus TCP/IP? Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: vsp от 17.08.2011, 13:55:34 Цитировать стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus это есть тот самый Modbus TCP/IP? Нет. Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 13:57:31 Нет, это отличается от Modbus TCP. Поддержка реализована во Взлёт Сервер связи - он используется Универсальным просмотрщиком, OPC-сервером.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:03:18 Т.е. необходимо использование OPC сервера и Сервера связи для подключения к произвольной СКАДА? При чем, как я понял из http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=19 OPC сервер не будет работать с ИВК-101. Замкнутый круг какой-то >:(
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:08:56 Как было указано выше, можно использовать ТСР-024М.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:14:35 Спасибо, что отвечаете. Пишут, что ТСР для учета тепла. Нам же нужен учет двух веток холодной воды.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:24:23 1. В ТСР измеряется объём, масса воды, тепло. Эти избыточные функции (масса, тепло) можно не использовать. В целом будет, конечно, дороже.
2. Возможно, будет реализована поддержка ИВК в OPC-сервере - если будут запросы пользователей. Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:31:16 Куда и в какой форме можно запрос написать? Дело, не столько в цене. Мне сложно объяснить проектировщикам и экспертизе почему теловычислитель нужно поставить на учет холодной воды. Да и логичнее оно как-то.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:42:54 Запрос рекомендуется направить на pia@vzljot.ru.
Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА Отправлено: andr62 от 17.08.2011, 17:42:56 Куда и в какой форме можно запрос написать? Дело, не столько в цене. Мне сложно объяснить проектировщикам и экспертизе почему теловычислитель нужно поставить на учет холодной воды. Да и логичнее оно как-то. Вопрос с ценой не так очевиден. С одной стороны, в тепловычислителе есть невостребованные функциональные возможности, но с другой стороны - это массовый прибор, а при большом тираже и высокой конкуренции цену приходится снижать. И массовый прибор намного лучше отработан и аппаратно и программно, так что с подключением и эксплуатацией можно применять стандартные многократно проверенные решения. В итоге затраты на установку тепловычислителя в качестве устройства архивации и индикации вполне оправдано. Тем более, что при учете холодной воды хочется видеть еще и давление. |