Здравствуйте! Пытаюсь подключить Взлет-043 к Мастер Скада 4Д и вывести показания.Но при считывании Modbus регистров-49270 и 4927 показаний расходов c ТСРВ-043, выходят не те показания.В Мастер скада задал тип значения-вещественный, тип значения регистр хранения.Связь есть но значения не те. Также пытался считать целые значения типа INT 32 бит из этих ячеек, тоже выходят не те значения.Также менял последовательность байт в Мастер Скада и пробовал считать значения давления с регистров 49210 и 49212 и температуры 49172 и 49174. Выходят непонятные значения.Пргорамма монитор Взлет с другого компьютера все считывает адекватно. Подскажите что лучше считывать Float или INT, правильные ли регистры я читаю, а также последовательность байт? На приборе задействованы 2 первых канала ТС-1 и ТС-2
Здравствуйте!
Вы сами в своём сообщении указали, в чем ваша проблема, а именно в том, что вы читаете holding-регистры (регистры хранения, функция чтения 3), а надо читать input-регистры (регистры ввода, функция чтения 4).
С уважением,