Название: Давление в -026 Отправлено: reser от 27.03.2013, 15:30:21 В ТСРВ-026М при выборе диапазона давления для датчиков можно выбрать режим "Польз", а как задать диапазон? В конфигуратое есть, но через него не записывает!!! Датчик 0-0,6 МПа I=4-20mA.
Название: Re:Давление в -026 Отправлено: spa от 28.03.2013, 09:34:22 Цитировать конфигуратое есть, но через него не записывает Запустил конфигуратор. В "Преобразователях" выбрал диапазон Р ПД1 "Польз", изменил параметр 301(Рвн ПД1) на 0,6. Загрузил в прибор. Проверил через "Просмотр базы" по индикатору прибора и через "Универсальный просмотрщик". Все записалось |