Активный и пассивный выходы и входа, где и как ставятся, хорошо бы разобраться!!!
Ответил на Ваш вопрос в личку, но наверное и здесь тоже отмечусь
Не всё так просто, если копнуть проблему по серьезней.
В первом приближении приборам не важно в каком режиме они работают, пассивном или активном.
НО! Должно соблюдаться условие: если источник сигнала, т.е. расходомер, работает в пассивном режиме, то приёмник сигнала, т.е. вычислитель, должен работать в активном. Как задавать режим работы импульсного входа/выхода у оборудования смотрите соответствующую документацию.
А сложность, или ньюансы, здесь вот в чем.
Если на объекте имеются источники высокочастотных помех(частотные приводы, мощные радиопередающие установки и пр.), то желательно чтобы расходомеры работали в активном режиме.
С ТСРВ-023 заморочек нет, а вот с ТСРВ-031 и всё семейство ТСРВ-03х имеют следующие ньюансы.
В пассивном режиме входов ТВ частота следования импульсов не должна превышать 10 Гц. Т.е. расходомер должен работать в активном режиме и иметь такую Кр, чтобы частота на выходе при максимальном расходе не превысила 10 Гц. Кр=<3,6*F/Qмакс
В активном режиме входов ТВ частота следования импульсов не должна превышать 100 Гц. Т.е. расходомер должен работать в пассивном режиме и иметь такую Кр, чтобы частота на выходе при максимальном расходе не превысила 100 Гц. Кр=<3,6*F/Qмакс
Следующий ньюанс. Если в настройках ТСРВ-03х стоит параметр "Проверка входов - Да", то расходомер в
обязательном порядке должен иметь активный импульсный выход, а вычислитель в пассивном режиме. Ну и соответствующий Кр