Автор Тема: ТСРВ-024м подключение герконового расходомера  (Прочитано 3663 раз)
Андрей_
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« : 09.12.2021, 22:37:41 »

Добрый день! Имеется тепловычислитель ТСРВ-024м считает тепло от котельной по одному контуру. Требуется добавить учёт расхода подпитки, т.е. подключить один пассивный расходомер с герконом внутри.
В интернете есть варианты подключения к логическим входам DIR1 (DIR2, DIR3).
Подскажите, как это правильно сделать, используя блок питания 24В.
Записан
Андрей_
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #1 : 15.12.2021, 12:32:47 »

Прошла неделя, ответа - нет. Здесь можно сделать как минимум два вывода:
1. Политика компании нацелена на продажу расходомеров собственного производства. Не мне решать, хорошо это для компании или плохо. Но в будущих проектах мы будем избегать взлётов.
2. Тех. поддержка некомпетентна или отсутствует.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #2 : 15.12.2021, 17:52:00 »

Уважаемый Андрей!
Кроме формата форума существует возможность непосредственно связаться с технической поддержкой через раздел "Контакты\Техническая поддержка" или по ссылке https://vzljot.ru/kontakty/tekhnicheskaya_podderzhka/
По вашему запросу мало информации. Какая схема учета установлена в теплосистеме? Какое количество датчиков расхода используется? Использование DIR1,2,3  не потребуется, если число используемых расходомеров меньше 6-ти. Проще добавить использование дополнительного трубопровода в схеме пользовательская, назначить датчик расхода в трубопроводе и он будет считать и архивировать подпитку в теплосистеме. Для более распространенного ответа, пожалуйста, звоните в техподдержку по 1128 или 1520. Спасибо
Записан
Андрей_
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #3 : 16.12.2021, 10:05:24 »

Благодарю за помощь, всё подключил, разобрался по документации. Спасибо.