Здравствуйте. Раньше стояли т/в ТСРВ-023, и там была возможность и выбора и изменения установленных в т/в формул. А в ТСРВ-024м есть только возможность выбора типовых схем и Wтс, а изменение формул не предусмотрено.
В ТСРВ-024М три независимых теплосистемы, для каждой из которых можно выбрать либо типовую схему, либо пользовательскую - свободно конфигурируемую. Удобнее всего это делать с помощью программы "Конфигуратор базы ТСРВ-024М", доступной на сайте.
W1=m1*h1-m2*h2
W2=m2(h1-h2)
W3=W1-W2
т.е. в первой части мы подсчитывали общее тепло использованное в доме, во второй части использованное тепло на обогрев дома, а в третьей получали тепло потраченной воды ГВС.
Мы не смогли ввести такие формулы в ТСРВ-024. В ТСРВ-024 есть выбор типовых схем (которые для нас не подходят) и формулы Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 (которые тоже не подходят).
Как-нибудь возможно введение нужных нам формул в ТСРВ-024?
Вы можете задействовать все три тепловые системы ТСРВ-024М. В первой теплосистеме организовать вычисление общего теплопотребления, во второй - отопление, в третьей - горячее водоснабжение.
В отличие от ТСРВ-023, в ТСРВ-024М один и тот же аппаратный сигнал может участвовать в вычислениях в разных тепловых системах. Для этого введены понятия точки и канала. Точка - это аппаратный сигнал, который приходит от датчика на клеммную колодку. А канал (измерительный канал) - это логическое значение, участвующее в расчетах и архивах. Канал может брать значение из любой точки или подсьавлять договорное значение.