Название: Структура архивов ИВК-ТЭР
Отправлено: dspinreg от 23.07.2019, 09:39:07
Вычитываем из прибора архивные записи. Получаем:
(http://arch.jpg)
Имеем в поле "Ошибки" 16 бит. Судя по 3 записи, задействованы они все (ну или почти все).

Читаем описание в str_arh_ivk_ter.pdf (от 04 октября 2016, тот, что на сайте). Получаем:
(http://man.jpg)
Имеем описание только 10 бит (проанализировав, понимаем, что это описание совершенно не подходит)

Зависаем... ???

Теперь вопрос.
Не могли бы Вы предоставить актуальное описание структуры архивов для прибора ИВК-ТЭР (VZLJOT 76.63.00.01)?


Название: Re:Структура архивов ИВК-ТЭР
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.07.2019, 12:21:26
Здравствуйте!

К сожалению, те сотрудники, которые смогут точно ответить на Ваш вопрос, сейчас в отпуске.

Попробую пока предположить, что флаги НС в архиве были расширены, и документ на сайте не актуален.
Вероятно, что описания флагов в архиве сейчас соответствует описанию флагов НС в текущих параметрах и выглядит так:
0, "Ошибки работы токового выхода. Нарушение границ максимальной или минимальной уставки";
1, "Некорректный входной сигнал, однократная ошибка";
2, "Значение КР (Ки) универсального выхода №1 некорректно";
3, "Значение КР (Ки) универсального выхода №2 некорректно";
4, "Некорректный входной сигнал, многократная ошибка";
5, "Q > Qмакс Q > Qнаиб – превышение наибольшего значения расхода";
6, "Аппаратная неисправность прибора – нет промера опоры";
7, "Рабочий режим без инициализации";
8, "Пустая труба";
9, "Сопротивление вне диапазона";
10, "Расход вне диапазона";
11, "Q < Qmin";
12, "Q > Qmax";
13, "Зашкал усиления";
14, "Перегрев";
15, "Сбой связи с измерителем";

Когда ситуация проясниться, думаю что документацию подправят.


Название: Re:Структура архивов ИВК-ТЭР
Отправлено: dspinreg от 26.07.2019, 07:39:15
Благодарю. Вроде бы соответствует.


Название: Re:Структура архивов ИВК-ТЭР
Отправлено: dspinreg от 26.07.2019, 07:52:57
Только вот смущают пункты 5 и 12.
"Q > Qмакс – превышение наибольшего значения расхода"
"Q > Qmax"
Это не одно и то же?


Название: Re:Структура архивов ИВК-ТЭР
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 07:59:38
Подправил 5. Спасибо что заметили )