Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Serg_P от 21.05.2009, 07:40:28



Название: Проблема с дополнит. консолью Взлет СП
Отправлено: Serg_P от 21.05.2009, 07:40:28
Проблема возникла после попытки настройки комплекса в локальной сети.
Был установлен отдельный компьютер, на него поставили Взлет СП v.2.1.0.1 и к нему подключили все железо (ТСРВ, СПГ, СПТ ...)
Клиентские машины со старой версией Взлет СП v.1.5.0.6 связываются с основной машиной по сети без проблем! Установил на них версию 2.1.xx - и все - связи с приборами нет. Начиная с этой версии была введена так называемая доп.консоль. При попытке связаться через доп.консоль возникают сообщения: "Не удалось откопировать файл ConnectionInformation.udl" и "Не удалось откопировать файл
ConnectionInformation_Def.udl" "Неудача при попытке синхронизировать
консоль"
.
Ну и естественно связь не работает. Пришлось снести новую версию Взлет СП за которую заплатили денеги поставить старенькую версию 1.5.0.6.
Все права доступа и прочая лабуда настроены верно. Система не причем - пробовал на разных машинах.
Отдел программистов молчит уже более недели. Позвонил по телефону в офис, но добрый дядя мне пояснил - не отвлекай программистов - они ЗАНЯТЫ, как освободятся - ответят. Но работать-то нам надо... время не ждет.


Название: Re: Проблема с дополнит. консолью Взлет СП
Отправлено: lbv от 21.05.2009, 08:19:27
Если я Вас правильно понял, на разных машинах стоят разные версии Взлет СП. Так не выйдет. Кроме того, при переходе на версию 2 необходимо обновить базу данных. Насколько мне известно, БД несовместимы, хотя разработчики лучше ответят.


Название: Re: Проблема с дополнит. консолью Взлет СП
Отправлено: Serg_P от 21.05.2009, 14:28:20
Еще как выходит :D
А вот с консолью - никак. Получил ответ от службы поддержки, что для удаленной консоли надо настроить OLE DB (в меню файл два пункта: Хранилище данных и хранилище описаний). У меня 14 поставщиков данных OLE DB - и каждый по своему настраивается. Пробую и так и сяк - то не переносится на клиентскую машину с сервера список приборов, то просто дает ошибку какую-нибудь при настройке.

КТО НИБУДЬ ПРОСТО МОЖЕТ ДАТЬ КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЧТО КУДА ВБИВАТЬ НА ВКЛАДКАХ OLE DB ????
В инструкции - одни общие фразы и неконкретика, хоть бы один пример был по настройке этого OLE DB для машины-сервера Взлет СП.


Название: Re: Проблема с дополнит. консолью Взлет СП
Отправлено: us07 от 22.05.2009, 09:02:24
Для клиентских машин (аналитики Взлет СП) не нужно настраивать OLE DB,  хранилище данных и хранилище описаний, все делается через меню: Режим -> Новая консоль...

OLE DB нужно настраивать когда главный ПК (сервер связи и описаний) с ключом для Взлет СП отделен от хранилища данных и хранилища описаний, т.е. хранилища находятся на отдельном ПК или SQL сервере.

А OLE DB для разных типов баз настраивается чуть-чуть поразному.

Общими словами примерно так:
Начинать нужно с: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Администрирование ->  Источники данных ODBC -> Добавить... ... ...
После вернуться в Отчеты и указать в хранилище данных и хранилище описаний выше Добавленное.