Импульсы выставляем как написано в паспорте, всё строго по этому вопросу. Но в итоге почему то обратка больше чем подача, например подача частота 19.84 а обратка 19.86 соответственно расход будет тоже больше. Вот почему так и в чём может быть загвостка?
?
Расходомер измеряет объем, а не массу. При этом весь объем считается заполненным дистиллированной водой, так написано в "Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя". Но на практике в обратной трубе течет вода с воздушными пузырьками. Все эти пузырьки считаются водой, вот и получается, что обратка больше прямой. Нужно перед расходомером в обратке врезать автоматический клапан -воздухоотводчик, он стоит триста рублей. Не будет воздуха - не будет превышения.