Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Proga от 26.02.2009, 20:01:08



Название: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус!
Отправлено: Proga от 26.02.2009, 20:01:08
Приборы УРСВ-520 (2 канала) установлены в 2006 - 6 штук.
Режим: Работа

Бывает 1-3 раза в месяц.
Отключили свет, включили, прибор самотестировался и начал работу, и тут начинаются чудеса.
Один из каналов (может любой) работает нормально и показывает реальных расход.
Зато другой канал, мало того что начинает показывать расход со знаком минус, так и еще расход растет примерно
по 300-400 куб.м. в минуту, и растет примерно до -2000 .. -4000 куб.м.!!!!!
Т.е. например показания, 1 канал 432 куб. м. (подача), 2 канал -3490 куб.м. (обратка).
Перевожу в режим сервис, сбрасываю первичные преобразователи, заново забиваю настройки и все снова начинает работать.
пока данное явление было на двух приборах. Надеюсь это не заразно и на других не будет.

Прибор находится на объекте в 150 км. от нашего города - и мотаться туда постоянно проблема, а работа должна быть безперебойной.

Чеховский вопрос - "Что делать?"


Название: Re: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус!
Отправлено: dimoniche от 27.02.2009, 12:20:08
Необходимо обновить ПО приборов.
Обращаться за прошивкой в ЭРО.


Название: Re: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус!
Отправлено: Proga от 27.02.2009, 12:26:13
Я конечно дико извиняюсь. Но я нахожусь от вас в 4500 км. Могу ли это сам сделать. Я думаю залить прошивку можно прямым включением ноута на RS-232 и какой-нибудь софтиной. Опыт прошивки имеется, и сотни BIOS-ов, и микрух через программатор. И прошивки приходилось переводить с машинного кода процессора. Ну так как, что будем делать???