Название: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус! Отправлено: Proga от 26.02.2009, 20:01:08 Приборы УРСВ-520 (2 канала) установлены в 2006 - 6 штук.
Режим: Работа Бывает 1-3 раза в месяц. Отключили свет, включили, прибор самотестировался и начал работу, и тут начинаются чудеса. Один из каналов (может любой) работает нормально и показывает реальных расход. Зато другой канал, мало того что начинает показывать расход со знаком минус, так и еще расход растет примерно по 300-400 куб.м. в минуту, и растет примерно до -2000 .. -4000 куб.м.!!!!! Т.е. например показания, 1 канал 432 куб. м. (подача), 2 канал -3490 куб.м. (обратка). Перевожу в режим сервис, сбрасываю первичные преобразователи, заново забиваю настройки и все снова начинает работать. пока данное явление было на двух приборах. Надеюсь это не заразно и на других не будет. Прибор находится на объекте в 150 км. от нашего города - и мотаться туда постоянно проблема, а работа должна быть безперебойной. Чеховский вопрос - "Что делать?" Название: Re: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус! Отправлено: dimoniche от 27.02.2009, 12:20:08 Необходимо обновить ПО приборов.
Обращаться за прошивкой в ЭРО. Название: Re: Прыгающие показания от 400 куб.м. до 2-4 тысяч за минуту со знаком минус! Отправлено: Proga от 27.02.2009, 12:26:13 Я конечно дико извиняюсь. Но я нахожусь от вас в 4500 км. Могу ли это сам сделать. Я думаю залить прошивку можно прямым включением ноута на RS-232 и какой-нибудь софтиной. Опыт прошивки имеется, и сотни BIOS-ов, и микрух через программатор. И прошивки приходилось переводить с машинного кода процессора. Ну так как, что будем делать???
|