Название: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: ТеплоВодоМер от 15.12.2009, 07:54:27 Нашей организацией был смонтирован узел учета тепловой энергии на базе тепловычислителя ТСРВ-031 в следующей коплектации:
ПР1-расходомер на подающем трубопроводе - ЭРСВ-430М Ду50 (8,481 имп/л) ПР2-расходомер на обратном трубопроводе - ЭРСВ-430М Ду50 (8,481 имп/л) ПР3-расходомер на трубопроводе ГВС - ЭРСВ-410 Ду32 (0,2 имп/л) ПТ1,2,3 - датчики температуры Взлет ТПС соответственно На протяжении всего времени эксплуатации данного теплосчетчика периодически (1, 2 раза в сутки по 6 мин) возникает нештатная ситуация НС-8 (отказ расходомера ПР3). При этом питание расходомеров осуществляется через блок бесперебойного питания. При анализе работы счетчиков выявлено еще 2 аналогичных узла учета ситуация аналогичная. Поэтому, я считаю дело не в расходомерах, а возможно, проблема с данной конфигурацией теплосчетчика. Там где канал измерения ГВС (или третий расходомер ПР-3) отсутствует, таких проблем не возникает!!! p.s. прилагаю карту настроечных параметров. Может дело в настройке ТСРВ. Так же прилагаю архив часовых показаний. Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: lbv от 15.12.2009, 09:12:47 У Вас стоит очень маленький Кр по расходу ПР3.
Поставьте в расходомере и в вычислителе Кр в соответствии с Руководством по эксплуатации ТСРВ-031 (Приложение Г). Для диаметра 32 мм он должен быть равен 20 имп/литр. В Вашем случае частота следования импульсов в 100 раз меньше рекомендуемой и тепловычислитель воспринимает длительные интервалы между импульсами как отказ расходомера. Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: ТеплоВодоМер от 16.12.2009, 12:57:24 Интересная получается ситуация. Если я правильно понял, вычислитель при отсутствии импульса дольше чем 180 сек выставляет восьмой "х" неисправности и перестает считать?
Расходомер ПР-3 установлен на тупиковой системе ГВС в жилом доме и ситуация когда в ночные часы НИКТО не пользуется горячей водой возможна, а прибор в это время прекращяет счет и считает отсутствие расхода неисправностью! За месяц тем самым накапливается около десятка часов простоя... Энергоснабжающая организация благополучно производит перерасчет и доначисления... Клиенты не довольны ! Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: lbv от 16.12.2009, 13:16:04 Отключите в вычислителе контроль исправности расходомера на ГВС, чтобы отсутствие импульсов не приводило к нештатной ситуации.
Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: ТеплоВодоМер от 16.12.2009, 13:35:27 Отключите в вычислителе контроль исправности расходомера на ГВС, чтобы отсутствие импульсов не приводило к нештатной ситуации. На это не согласится Энергоснабжающая организация! Как быть со случаями когда действительно происходило отключени питания расходомеров. как посчитать это время? Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: ас от 16.12.2009, 15:51:59 установите Кр = 20 имп/л в расходомере и тепловычислителе как Вам уже советовали и будет все нормально.
Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: Dekir от 18.12.2009, 18:31:31 У Вас как раз 180 сек есть импуль, точнее его половинас. ТСРВ-034 воспринимает такую ситуацию как отключение питания расходомера или отключение/обрыв/замыкание кабеля передачи импульсной информации. Т.е. "мошенничество" со стороны пользователя. Конечно, теплоснабжающая организация не хочет отключения данного контроля.
Как вариант, можно с этим КР перейти на "импульсный" режим работы универсального выхода расходомера. Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: SergeyAks от 19.12.2009, 19:49:54 Чета меня тоже заинтересовал данный вопрос...
т.е. вычислитель смотрит 180 импульсы и если их нету то считает канал не рабочим? это абсолютно не логично, в ночные часы реально может быть что расхода нету.... и какой вес импульса не ставь они всеравно не появятся.... Название: Re: ТСРВ-031 проблема с НС8 Отправлено: Dekir от 22.12.2009, 14:14:15 Что заинтересовал - это хорошо.
Импульс - тот что передает информацию о расходе имеет 2 физических состояния. Для простоты назовем из "низкое" (GND) и "высокое" (+5 или около того). эти уровни предназначены для согласования с приемной аппаратурой. Разные могут быть приемники. Кто то воспринимает фронты, кто то уровни. Кроме этого есть два логических состояния выхода расходомера - "пассивное" состояние и "активное" состояние. Как вы понимаете пассивное состояние может быть задано в расходомере как "низким", так и "высоким". Когда нет расхода (Q=0) выход расходомера находится в пассивном состоянии выхода, когда надо передать информацию о расходе из пассивного состояния сигнал вдруг как прыгнет в активное состояние. И вот уже поступает информация о расходе. С точки зрения тепловычислителя выход расходомера сколь угодно долго может находиться в пассивном состоянии, хоть сутки. А вот уж если он завис в активном - тут явно что то не так. Что может быть не так: 1) не правильно настроен "пассивный" уровень в расходомере, соответственно, расход = 0, генерации нет, а тепловычислитель все ждет и ждет завершения активной части импульса. 2) Оооочень низкая частота. Расходомеры фирмы Взлет, при не установленных уставках по расходу и плохо подобранном КР могут генерировать частоту ниже 0.001 Гц Соответственно тепловычислитель может дождаться окончания этого импульса без ущерба для его психики только при одном условии - отключен контроль питания датчиков. 2.5) Ситуация как в пункте №2, но метод борбы несколько другой. Можно перевести расходомер в импульсный режим работы его выхода. Тогда уже задача расходомера уже состоит в том, чтобы накопить объем хотя бы на 1 импульс и "выплюнуть" с заданной фиксированной длительностью P.S. Только одна комбинация по настройкам позволяет контролировать наличие питания расходомера и отсутствие манипуляций с линией передачи импульсов 1) Питание импульсных выходов осуществляется со стороны расходомера (активный режим работы) 2) "пассивное" состояние соответствует "высокому" уровню Грубо говоря: при расходе равном 0 на выходе расходомера д.б. +5 В |