Всем привет!
Тема такая вообщем есть объект 4х этажный жилой дом , установлен теплосчетчик ТСР-024М
Система: открытая , теплоноситель разбирают на нужды гвс, расходомеры установлены на подаче и обратке
расходомеры ЭРСВ 420 Лайт+
Настройки верны (Кр по паспорту выход №1) на самом расходомере тоже подключено к первому выходу
все в общем чики ппики на первый взгляд...
Распечатал отчеты для открытой системы, все вроде бы супер, но вот разницы между подачей и обраткой никакой , т.е. гораздо меньше самой погрешности половина процента! А как же разбор
воду же люди берут (моются стираются и тд) по крайней мере должна в динамике менятся , верно же,,?
! А на этом объекте и на восьми таких же все черезчур все идеально , разница в расходе между подачей и обраткой в час сотавляет около 20-60 л/час ... Или прямо таки потребление 4х жд 64кв + цокольные помещения магазины, офисы и тд, гвс может входить в погрешность расходомеров??
Я хорошо знаком с приборами "Взлет" и сколько с ними возился у меня всегда были проблемы с расходом, а именно по большой разнице с ними , а тут все наоборот
по своему опыту знаю что ну не могут все 8 штук приборов показывать прямо таки как по учебнику, в чем интересно подвох??!
Был проверен и часовой расход днем, утром, вечером и ночью динамика по разнице не меняется стабильно в одном диапазоне идет.
Возможно Кр на самом ЭРСВ изменен (не соответствует) вычислителю . но это уже никак не проверить.... разве что попробовать поменять местами расходомеры.
Диаметры расходомеров Ду 32-50