На Ду 32в паспорте есть вкладыш, там п.5 - константа импульсного выхода = 160 имп/л. Это надо иметь в виду при заказе?
Да, именно это надо иметь ввиду.
Допустим минимальный расход 12 л/мин или 0.2 л/с. При Кр (константа преобразования импульсного выхода) = 160 имп/л частота будет равняться 32Гц. При заказе АТВ с мин. частотой 32 ГЦ, диапазон 4-20, и его подключении к расходомеру с расходом 12 л/мин на выходе АТВ будет ровно 4 мА. Таким же образом определяется максимальная частота, которая будет соответствовать 20 мА.
Для будущего прибора Ду50 Кр можно заказать желаемый. В противном случае будет установлен стандартный.
Кстати все последние электромагнитные расходомеры имеют напряжение питания =24В.
Блок питания из руководства по эксплуатации (В41.29-00.00 РЭ) ИЭП13-3606.
Его характеристики: ~36В, 0.6А.
Потребление - 5ВА (ЭРСВ-510М) и два раза (для АТВ-2) по 2ВА - 9ВА. Мощности БП достаточно.