Название: Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Iskatel от 21.06.2012, 19:58:57 Требуется снимать показания с регистратора ТСРВ 034 на ПК, который расположен в другом здании расположеном в 150 м. "Соорудили" схему: у прибора ТСРВ установили преобразователь RS232 - RS 485, рядом с ПК преобоазователь RS 485 - USB . Оба устройства производства "ОРИОН", АС-3м и АС4 соответственно. Связь наладить не удалось. Возможно ли такое сочетание для обеспечения связи? ПО для связи - "Универсальный просмотрщик". ??? Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: yurik от 22.06.2012, 08:26:03 Может быть преобразователи производства "ОВЕН"?
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: yurik от 22.06.2012, 08:59:46 Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd.
А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Iskatel от 22.06.2012, 10:21:47 Спасибо, попробуем это сделать.
Для работы по 232-му у меня трехпроводная схема. Перемычку между 7-8 чтобы "обмануть" ТСРВ, так? Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: yurik от 22.06.2012, 11:17:27 Спасибо, попробуем это сделать. Трудно сказать. ТСРВ использует сигналы RTS, CTS для питания своего интерфейса.Для работы по 232-му у меня трехпроводная схема. Перемычку между 7-8 чтобы "обмануть" ТСРВ, так? Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: yurik от 22.06.2012, 11:26:24 Если в программе опроса управление потоком выключено, то на выходе CTS будет "-5В", а если управление потоком включить, то будет "+5В"
Вам было бы проще использовать в качестве "удлинителя" не интерфейс RS-485, а приобрести взлетовский Ethernet адаптер АСЕВ-040 и протянуть витую пару к компу. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vsp от 22.06.2012, 12:05:34 Последнее предложение очень правильное, поскольку АСЕВ-040 на Ethernet имеет гальваническое разделение и на приборном интерфейсе тоже. А если применяемые вами преобразователи такового не имеют, то будут выходить из строя раз в полгода-год.
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Iskatel от 24.06.2012, 08:05:07 Если в программе опроса управление потоком выключено, то на выходе CTS будет "-5В", а если управление потоком включить, то будет "+5В" Всё упирается в финансирование, и в перспективе планируется установить ещё 5 узлов учета воды территориально разбросаных. Это был, скажем так - неудачный эксперимент. Вам было бы проще использовать в качестве "удлинителя" не интерфейс RS-485, а приобрести взлетовский Ethernet адаптер АСЕВ-040 и протянуть витую пару к компу. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: yurik от 25.06.2012, 13:22:50 Всё упирается в финансирование, и в перспективе планируется установить ещё 5 узлов учета воды территориально разбросаных. Это был, скажем так - неудачный эксперимент. В вашем случае, понадобится Взлет СП (10 приборов 3000 рублей) и выход в интернет по постоянному IP адресу. Для связи с удаленными объектами лучше всего АССВ-030. По цене он обойдется где-то в 8500 тыс, с учетом антенн, кабелей, блоков питания.Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vsp от 25.06.2012, 14:20:20 О ценах лучше узнавать из официального прайс-листа http://www.vzljot.ru/files/price.pdf (http://www.vzljot.ru/files/price.pdf)
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Iskatel от 25.06.2012, 17:04:40 Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации.
[/quote] и потом Оператору связи за шесть СИМ карт регулярно... а там условия, что если на счету нет определенной суммы - связь не включают, да и читая форум - вижу, что не все гладко и с этим видом связи с использованием СП Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Vladimir от 25.06.2012, 21:04:02 Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации. и потом Оператору связи за шесть СИМ карт регулярно... а там условия, что если на счету нет определенной суммы - связь не включают, да и читая форум - вижу, что не все гладко и с этим видом связи с использованием СП [/quote] Это ложное впечатление, если все грамотно настроено, работает. Проверено Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: Iskatel от 25.07.2012, 13:34:35 Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd. Спасибо! Изготовили самостоятельно кабель связи - всё заработало! Тему можно закрыть!А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vlad19_84 от 27.05.2020, 13:50:13 Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd. Спасибо! Изготовили самостоятельно кабель связи - всё заработало! Тему можно закрыть!А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса. Расскажите как изготовили кабель? Пробовал разные варианты подключения и настроек, но через преобразователь не работает, хотя с другими приборами Взлет и этим же преобразователем проблем нет. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 28.05.2020, 14:27:32 Цитировать Пробовал разные варианты подключения и настроек, но через преобразователь не работает, хотя с другими приборами Взлет и этим же преобразователем проблем нет. Расскажите подробнее.Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vlad19_84 от 29.05.2020, 14:31:28 В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм. Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично. Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 30.05.2020, 13:52:58 Цитировать Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп. В этой цепи вы изменяли только тип ТСРВ (034 или РО), все остальное (скорость, адрес, длина линии связи, подключение Rx, Tx, Gnd) оставалось без изменения. Верно? Сообщите параметры по связи в ТСРВ-034.Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 30.05.2020, 14:20:14 Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: evilscorp от 31.05.2020, 09:26:59 В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП. Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТНа прямую по rs232 ТСРВ читается норм. Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично. Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 31.05.2020, 12:52:47 Цитировать Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТ[/quote ] ТСРВ-027 и Универсальный просмотрщик существовали задолго до появления СП4. В каждом случае надо разбираться отдельно. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vlad19_84 от 01.06.2020, 13:52:26 Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после. Скорость 4800 на обоих приборах,Rx +10, Ош +10, Tx 0 после попытки соединения. РО работает и на 9600 если изменить установки связи. Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 02.06.2020, 10:01:46 Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vlad19_84 от 03.06.2020, 09:29:24 Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034. вер. 63.01.03.53скорость 4800 адрес 1 задержка 5 управление нет соединение прямое число звонков 0 интервал 10 Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 05.06.2020, 12:45:11 Выставьте задержку 50 вместо 5, сообщите результат.
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: spa от 08.06.2020, 16:02:33 В параметре "интервал 10 мл" должно быть по умолчанию значение 2, верно?
Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: GTsifrin от 19.06.2020, 19:25:48 Статистика показывает, что все приходящие запросы испорчены.
Это может быть инверсная полярность RS485. Это может быть шум, тогда можно попробовать меньшую скорость. Это могут быть разрывы кадра: если сбросить статистику (кнопка Ввод), послать один запрос, то сколько принятых запросов будет в статистике ? В этом случае нужно увеличить межбайтовый интервал: "Интервал, 10 мс": по инициализации 2 (20 мс). Название: Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485 Отправлено: vlad19_84 от 21.07.2020, 10:03:49 Вообщем не какие манипуляции не помогают с китайским Sintechi, пришел конвертер от Телеофиса все завелось с пол пинка)
|