Название: не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 10:03:44 Пожалуйста срочно подскажите вот тсрв-026м 2 датчика ПТ на самом теплосчетчике показывает допустим 60 градусов а когда снимаешь отчет показывает 1 канал 166, а 2 канал -215 в чем может причина?????????
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: pirat от 10.10.2011, 11:40:58 А что в архивах?
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 11:49:23 НУ ВОТ ЗАХОЖУ дАННЫЕ ТР1 t=5.40 / tвз=51.07 :-\
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 12:02:46 помогите хоть кто нибудь,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ???
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: ас от 10.10.2011, 13:02:40 Сообщите номер версии ПО прибора. Номер версии можно увидеть в основном меню в разделе
"о приборе". Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 13:10:23 65.00.01.24
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: ас от 10.10.2011, 13:47:40 Неоходимо заменить версию ПО на 65.00.01.32. Замену можно произвести в ближайшем сервисном
центре. Адреса СЦ на нашем сайте. Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 13:56:09 А ССАМ Я ЭТО НИКАК НЕ СМОГУ СДЕЛАТЬ? У НАС ПОБЛИЗОСТИ НЕТ СЦ ,
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: ас от 10.10.2011, 14:18:13 У нас больше 100 СЦ, неужели поблизости нет, из какого Вы города?
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: студент от 10.10.2011, 14:23:27 Лабытнанги . Тюменская обл. да даже если отправить это же будет так долго а взамен этому прибору нам нечего установить и подсчет воды будет вестись по прежним условиям сколько пришло столько и ушло а взлеты намного экономят деньги в нашей фирме в которой итак денег нет!!! :(
Название: Re:не правильно фиксирует температуру Отправлено: dimoniche от 10.10.2011, 15:45:53 Скорее всего вы считываете архивы с прибора ТСРВ-026М монитором для прибора ТСРВ-026 (без буквы M).
Скачайте с нашего сайта обновления для просмотрощика с поддержкой прибора ТСРВ-026М А если не верно считается именно средневзвешенная температура, то действительно необходимо отдать прибор в СЦ. Если не можете отправить прибор в СЦ, то проблему можно решить следующим способом: Необходимо поставить период опроса датчиков равным минуте, как для работы от аккумулятора, так и для работы от внешнего питания. Если не верно считается среднеарифметическая температура, то дело скорее всего в отказах датчиков температуры. Для проверки этого необходимо посмотреть на флаги отказов датчиков и если действительно отказали датчики - то устранить отказ. Если ничего не помогает, то пришлите архивы, считанные универсальным просмотровщиком. |