Название: Настройка "ТСРВ_033" Отправлено: rezonans от 04.12.2008, 19:56:13 Здравствуйте господа!
Привет вам из далёкой сибири. Мы получили новые т/счётчики на базе ТСРВ-033. Возникли вопросы с настройками тепловычислителя. 1). В меню УСТ/Имп.входы/режим работы ПР 1 (2, 3) может быть два значения "активный", "пассивный". Так это здесь что имеется в виду, режим работы входа ТВ или режим работы выхода ПР. В настройках ТСРВ-031 был пункт "режим работы имп. входов" и всё было понятно. В 033-ей модификации только формулировка поменялась или всётаки смысл пункта поменялся? 2).Если режим работы имп. входов вычислителя (ТСРВ-033 )задается переключателями на плате, то зачем его задавать ещё и програмно в настройках ? В ТСРВ-031 режим работы имп. входов задавался в настройках ТВ и всё. Руководство читал ответов не нашёл, прошу помочь. А то придётся задавать значения наугад, потом батарейки сядут. Название: Re: Настройка "ТСРВ_033" Отправлено: Сергей Крамчаткин от 05.12.2008, 00:25:14 Плохо читал! смотри "Руководство по эксплуатации часть 1" стр.42
т.е. значение "пассивный" значит что вход ТВ пассивный по второму вопросу скорее всего, что это сделано в целях экономии заряда батареи. Название: Re: Настройка "ТСРВ_033" Отправлено: rezonans от 06.12.2008, 19:12:19 Спасибо. Теперь всё понятно.
|