Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: rezonans от 04.12.2008, 19:56:13



Название: Настройка "ТСРВ_033"
Отправлено: rezonans от 04.12.2008, 19:56:13
Здравствуйте господа!
Привет вам из далёкой сибири.
Мы получили новые т/счётчики  на базе ТСРВ-033. Возникли вопросы с настройками тепловычислителя.

1). В меню УСТ/Имп.входы/режим работы ПР 1 (2, 3) может быть два значения "активный", "пассивный". Так это здесь что имеется в виду, режим работы входа ТВ или режим работы выхода ПР. В настройках ТСРВ-031 был пункт "режим работы имп. входов" и всё было понятно. В 033-ей модификации только формулировка поменялась или всётаки смысл пункта поменялся?

2).Если режим работы имп. входов вычислителя (ТСРВ-033 )задается переключателями на плате, то зачем его задавать ещё и програмно в настройках ?  В ТСРВ-031 режим работы имп. входов задавался в настройках ТВ и всё.

Руководство читал ответов не нашёл, прошу помочь.
А то придётся задавать значения наугад, потом батарейки сядут.


Название: Re: Настройка "ТСРВ_033"
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 05.12.2008, 00:25:14
Плохо читал! смотри "Руководство по эксплуатации часть 1" стр.42
т.е. значение "пассивный" значит что вход ТВ пассивный
по второму вопросу скорее всего, что это сделано в целях экономии заряда батареи.


Название: Re: Настройка "ТСРВ_033"
Отправлено: rezonans от 06.12.2008, 19:12:19
Спасибо. Теперь всё понятно.