« : 16.06.2022, 07:32:39 »

Здравствуйте. Приобрели Взлет СП4. Не получается достучаться до ЕК270.
Связь работает через виртуальный COM порт (РАТЕОС GPRS).   Модем соответственно в прозрачном режиме.
Смысл в чем: на этом порту (GPRS модеме ) сидят еще  ТСРВ-042 и Ирвис РС-4, и благополучно опрашиваются. В то же время не получалось опрашивать через этот GPRS  модем программой СОДЭК, но в то же время ЛЭРС учет спокойно опрашивал. Если взять и подключиться на прямую к линии RS-485 то ЕК270 опрашивается  СОДЕКом.
В связи с приобретением Взлет СП стоит задача опрашивать ЕК270. Может как вариант использовать не РАТЕОС а  Взлет АССВ-030, Есть-ли какие-нибудь мысли в этом направлении.

P.S. Настройки корректора не вижу смысла менять так как выше писал, что по линии RS-485 опрашивается нормально ну и также сторонней программой через GPRS.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #1 : 17.06.2022, 13:49:45 »

Здравствуйте.

Взлет СП4 работает с приборами EK270 по протоколу LIS200. Это значит, что параметр «режим интерфейс 2» должен быть настроен соответствующим образом. Как минимум значение НЕ должно быть 13 (MODBUS). Скажите, пожалуйста, как у вашего прибора сконфигурирован интерфейс обмена?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
fatall_error
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #2 : 20.06.2022, 06:12:29 »

Добрый день.

РИнт2 - 5
Инт2  - 8n1
СИнт2 - 9600
ШинИ2 - 0
СИнт1 - 9600

Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #3 : 24.06.2022, 13:13:15 »

Направили запрос производителю. Ждем от него четкого ответа, при каком значении параметра "РИнт2" прибор работает по протоколу LIS200. У себя нашли переписку с техподдержкой производителя со времен реализации поддержки в нашем комплексе этого прибора, и в ней было ясно указано, что для работы по протоколу LIS200 у параметра "РИнт2" должно быть значение 7.
Записан
fatall_error
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #4 : 24.06.2022, 14:08:41 »

Все. Вопрос можно закрыть. Разобрался
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #5 : 24.06.2022, 19:58:40 »

Прекрасная новость. И в чем была проблема?
Записан
fatall_error
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 27


« Ответ #6 : 28.06.2022, 07:33:28 »

На самом деле у них тех поддержка = 0;

ИТАК: параметры указанные выше такими и должны оставаться:
РИнт2 - 5
Инт2  - 8n1
СИнт2 - 9600
ШинИ2 - 0
СИнт1 - 9600

Нашел в одном документе, что когда РИнт2 - 5, нужно обязательно проверить регистры в корректоре 02:708 (СИнт2) и регистр 02:709 - это максимальная скорость.
Так вот 02:709 была 19200.
Как обычному обывателю это проверить? Нужно использовать СОДЭК  версии 7, и после подключения к корректору в режиме поставщика выбрать в открывшемся окне чтение отдельных параметров.
Ну и если отличается скорость от СИнт2 вбить 02:709(Скорость). Например 02:709(9600).
Сразу Взлет СП начинает работать как по проводу так и через модемы.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #7 : 28.06.2022, 13:42:54 »

Здравствуйте!

Спасибо за подробную информацию. Да, у приборов избыточная сложность настройки интерфейса обмена.