Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: AndreiD от 14.04.2016, 22:00:35



Название: Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 14.04.2016, 22:00:35
Добрый день.
Получился сложный узел в котором используется 5 расходомеров, 3 для расчета тепло системы и 2 для учета подпитки.
Не могу разобрать как добавить 5 расходомер, система дает только выбрать 4?


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 14.04.2016, 22:02:17
Выносить подпитку на 2 или 3 ТС не вариант, т.к. они используются для расчета потребления отопления и гвс по отдельности.
система не зависимая.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: yurik от 15.04.2016, 09:08:54
Поподробнее бы, что у вас на данный момент в приборе учитывает каждый из расходомеров (ГВС, отопление) и в каких теплосистемах.
В ТСРВ-024М в одной теплосистеме можно использовать только максимум 4 канала расхода.
Причем, в одной теплосистеме можно считать отдельно сразу две энергии - отопление и ГВС.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 09:23:28
2 расх-ра на подаче отопления 1 контура и 1 расх-р общая обратка, 2 подпитки (ниж и верх зона)


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:37:48
2 расх-ра на подаче отопления 1 контура и 1 расх-р общая обратка, 2 подпитки (ниж и верх зона)
Как я понимаю, система закрытая и тепло высчитывается по п 33. методики к правилам учета:
Q=Mпод*(hпод-hобр)+Mподп*(hобр-hхв)
То есть формула расчета тепловой энергии без учета расхода обратки.

Задействовал бы 2 теплосистемы, где в каждой у меня рассчитывалось отопление по  подаче (Wтс) и энергия подпитки (Wгв).
И еще придется играться с нестандартным назначением датчиков ПТ, ПД для трубопроводов каждой теплосистемы.
Чтоб много не перенастраивать назначение, физически подключать к каналам ПР, ПТ, ПД соответствующие средства измерений лучше в таком порядке:
1-Подача1; 2-Обратка; 3-Подпитка1; 4-Подача2; 5-Не подключаем ничего 6-Подпитка2.

Теплосистема №1:
Схема потребления: пользовательская
Количество трубопроводов: 3
Wтс=M1*(h1-h2)
Wгв=W3, где для теплосистемы на датчик ПТ, ПД трубопровода 3 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ3 и ПД3.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:38:45

Теплосистема №2:
Схема потребления: пользовательская
Количество трубопроводов: 3
Wтс=M1*(h1-h2), где для теплосистемы на датчик ПТ, ПД трубопровода 2 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ5 и ПД5
Wгв=W3=M3*(h3-hхв), где на датчик ПТ, ПД трубопровода 3 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ6 и ПД6


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:48:17
В итоге в архивах вычислителя получим:
Wтс1 - энергия отопления первой подачи
Wгв1 - энергия израсходованной подпитки первой подачи
Wтс2 - энергия отопления второй подачи
Wгв2 - энергия израсходованной подпитки второй подачи
M11 - расход первой подачи
М12 - общая обратка
М13 - расход на подпитку первой подачи
М21 - расход второй подачи
М23 - расход на подпитку второй подачи

Общая энергия = Wтс1+Wгв1+Wтс2+Wгв2 - в отчетных формах Взлет СП можно все красиво оформить.
Как-то так.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 12:56:24
используя тс 2 или тс 3, потеряем возможно подсчета тепловой энергии каждого бойлера по отдельности.
тс2 учет потребления бойлера отопления ниж и верхней зоны, тс3 - бойлер ГВС.

РСО не предъявляет подпитку, подпитка нужно как фиксация.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 13:16:45
Видимо вариантов нет т.к. ограничение только 4 расходомера в одной тс, придется выводить одну из тс 2 или 3  под учет подпитки.
ТС 1 для учета тепла
ТС 2 для подпитки
ТС 3 для учета ГВС (летом должно совпадать с ТС 1 по значениям)


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: yurik от 15.04.2016, 13:43:37
Как я понял вашу схему, у вас два бойлера - один на отопление, второй на ГВС. Два подающих трубопровода на два бойлера с двумя расходомерами и общая обратка с третьим расходомером. Плюс два подпиточных трубопровода.
Я вам описал вариант на двух теплосистемах по 3 трубопровода.
На ТС 1 учитывается теплопотребление на бойлере отопления, а также массовый расход и энергия подпитки 1.
На ТС 2 учитываем энергию бойлера ГВС, расход и энергию подпитки 2.
ТС 3 по сути не нужна.


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 14:37:26
3 бойлера, 1 ниж зона отопление, 1 верхняя зона отопление, и 1 гвс (2 ступени в 1)


 


Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 28.04.2016, 13:22:36
Входных каналов ПР 6, а в настройках их 9, от куда еще 3 взялись и чему они соответствую?