Название: Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 14.04.2016, 22:00:35 Добрый день.
Получился сложный узел в котором используется 5 расходомеров, 3 для расчета тепло системы и 2 для учета подпитки. Не могу разобрать как добавить 5 расходомер, система дает только выбрать 4? Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 14.04.2016, 22:02:17 Выносить подпитку на 2 или 3 ТС не вариант, т.к. они используются для расчета потребления отопления и гвс по отдельности.
система не зависимая. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 15.04.2016, 09:08:54 Поподробнее бы, что у вас на данный момент в приборе учитывает каждый из расходомеров (ГВС, отопление) и в каких теплосистемах.
В ТСРВ-024М в одной теплосистеме можно использовать только максимум 4 канала расхода. Причем, в одной теплосистеме можно считать отдельно сразу две энергии - отопление и ГВС. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 09:23:28 2 расх-ра на подаче отопления 1 контура и 1 расх-р общая обратка, 2 подпитки (ниж и верх зона)
Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:37:48 2 расх-ра на подаче отопления 1 контура и 1 расх-р общая обратка, 2 подпитки (ниж и верх зона) Как я понимаю, система закрытая и тепло высчитывается по п 33. методики к правилам учета:Q=Mпод*(hпод-hобр)+Mподп*(hобр-hхв) То есть формула расчета тепловой энергии без учета расхода обратки. Задействовал бы 2 теплосистемы, где в каждой у меня рассчитывалось отопление по подаче (Wтс) и энергия подпитки (Wгв). И еще придется играться с нестандартным назначением датчиков ПТ, ПД для трубопроводов каждой теплосистемы. Чтоб много не перенастраивать назначение, физически подключать к каналам ПР, ПТ, ПД соответствующие средства измерений лучше в таком порядке: 1-Подача1; 2-Обратка; 3-Подпитка1; 4-Подача2; 5-Не подключаем ничего 6-Подпитка2. Теплосистема №1: Схема потребления: пользовательская Количество трубопроводов: 3 Wтс=M1*(h1-h2) Wгв=W3, где для теплосистемы на датчик ПТ, ПД трубопровода 3 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ3 и ПД3. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:38:45 Теплосистема №2: Схема потребления: пользовательская Количество трубопроводов: 3 Wтс=M1*(h1-h2), где для теплосистемы на датчик ПТ, ПД трубопровода 2 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ5 и ПД5 Wгв=W3=M3*(h3-hхв), где на датчик ПТ, ПД трубопровода 3 выставить ПТ2, ПД2 вместо ПТ6 и ПД6 Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 15.04.2016, 10:48:17 В итоге в архивах вычислителя получим:
Wтс1 - энергия отопления первой подачи Wгв1 - энергия израсходованной подпитки первой подачи Wтс2 - энергия отопления второй подачи Wгв2 - энергия израсходованной подпитки второй подачи M11 - расход первой подачи М12 - общая обратка М13 - расход на подпитку первой подачи М21 - расход второй подачи М23 - расход на подпитку второй подачи Общая энергия = Wтс1+Wгв1+Wтс2+Wгв2 - в отчетных формах Взлет СП можно все красиво оформить. Как-то так. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 12:56:24 используя тс 2 или тс 3, потеряем возможно подсчета тепловой энергии каждого бойлера по отдельности.
тс2 учет потребления бойлера отопления ниж и верхней зоны, тс3 - бойлер ГВС. РСО не предъявляет подпитку, подпитка нужно как фиксация. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 13:16:45 Видимо вариантов нет т.к. ограничение только 4 расходомера в одной тс, придется выводить одну из тс 2 или 3 под учет подпитки.
ТС 1 для учета тепла ТС 2 для подпитки ТС 3 для учета ГВС (летом должно совпадать с ТС 1 по значениям) Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 15.04.2016, 13:43:37 Как я понял вашу схему, у вас два бойлера - один на отопление, второй на ГВС. Два подающих трубопровода на два бойлера с двумя расходомерами и общая обратка с третьим расходомером. Плюс два подпиточных трубопровода.
Я вам описал вариант на двух теплосистемах по 3 трубопровода. На ТС 1 учитывается теплопотребление на бойлере отопления, а также массовый расход и энергия подпитки 1. На ТС 2 учитываем энергию бойлера ГВС, расход и энергию подпитки 2. ТС 3 по сути не нужна. Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 15.04.2016, 14:37:26 3 бойлера, 1 ниж зона отопление, 1 верхняя зона отопление, и 1 гвс (2 ступени в 1)
Название: Re:Конфигуратор базы ТСРВ-024М Отправлено: AndreiD от 28.04.2016, 13:22:36 Входных каналов ПР 6, а в настройках их 9, от куда еще 3 взялись и чему они соответствую?
|