Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Евген от 08.04.2024, 11:32:55



Название: ТСРВ-24М+ Корунд-ДИ-001М
Отправлено: Евген от 08.04.2024, 11:32:55
Здравствуйте! Не нашёл в поиске такой вопрос.
На установках подачи горячей воды отопления стоят датчики Корунд. При подключении к ним калибратора тока mAcal-R датчик показывает нормальные значения. При подключении mAcal-R к Взлёту тоже выдаёт корректные данные. А при подключении датчика к Взлёту начинает занижать почти в 2 раза. И это на всех тут установках, на каждой по 2 датчика.
Как мне подружить Корунд с Взлётом? Куда мне копать?
За любой ответ буду благодарен!


Название: Re:ТСРВ-24М+ Корунд-ДИ-001М
Отправлено: Mikhail от 09.04.2024, 08:23:09
Проверьте характеристики датчика давления (паспортные) и настройки преобразователей давления в ТСРВ-024М они должны совпадать.