Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: незнающий от 10.03.2024, 12:26:35



Название: ЭРСВ540 и АТВ-3
Отправлено: незнающий от 10.03.2024, 12:26:35
Здравствуйте,
Прибор ЭРСВ-540Л-В подключен к преобразователю АТВ-3.

Сейчас необходимо токовый выход АТВ-3 подключить к показывающему прибору, но для этого нужно знать какой пересчёт сделать(какое значение будет при 20мА)
Подключался к расходомеру Максимальный расход пишет 45, 28 м3\ч.
Константа преобразования 65 имп\л
Максимальная частота 500

Я так понимаю, что на выходе АТВ-3  при 4мА это 0 м3\ч, а при 20мА  это 45,28 м3\ч нужно выставлять и всё будет правильно показывать?


Название: Re:ЭРСВ540 и АТВ-3
Отправлено: незнающий от 11.03.2024, 13:17:53
сейчас поставил пересчёт 4-20мА после выхода АТВ-3 равный 0-28м3\ч и вторичный прибор показывает одинаково с расходомером.
как такое получилось?


Название: Re:ЭРСВ540 и АТВ-3
Отправлено: незнающий от 11.03.2024, 14:33:01
подключался к расходомеру , при расходе 0,821м3\ч показывает 17,822 Гц
Максимально выдаёт 500 Гц
14,822Гц-----0,821м3\ч
     500Гц-----Х
В итоге при 500Гц получается 27,69 м3\ч (28 я подобрал методом тыка)

Тогда если на расходомере будет расход например 35 м3\ч то я на вторичном приборе этого не увижу?
   


Название: Re:ЭРСВ540 и АТВ-3
Отправлено: yura от 11.03.2024, 15:26:09
Добрый день!

Дело в том, что по умолчанию с завода константа преобразования в эти расходомеры записывается такая, что максимальная частота на выходе будет достигаться не при максимальном расходе, а при расходе где то немного больше 0,5*Qмакс.
Это расходомеры ориентированные на применение на узлах учета в сфере ЖКХ, обычно вместе с теплосчетчиками, а там скоростей потока больше чем 6 м/с не бывает.

Вы же прочитали из расходомера значение константы преобразования: 65 имп/л.
Соответственно, можем посчитать при каком расходе будет на выходе 500 Гц:
Q = 500 / 65 = 7.68 л/сек = 461.5 л/мин = 27.69 м3/ч.

Если у вас в системе возможны расходы больше 27.69 м3/ч, то необходимо изменить константу преобразования в расходомере, сделать её меньше. Например, если сделать коэффициент преобразования 40 имп/л, то 500 Гц будет при расходе 45 м3/ч.