Название: Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 09:00:12 Здравствуйте!
Меня зовут Марина. У МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС! Нужно подобрать расходомер на ГВС. Чтобы его подобрать, нужно сделать соотвт. расчеты. Как рассчитать средний расход гвс и циркуляцию, если известна общая нагрузка на гвс? Если есть ссылки на методику подсчета-дайте пожалуйста! Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 10:01:15 Вам менеджеры не смогли помочь? Или тут что?
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 10:56:06 При чем туту менеджеры?
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 10:56:59 Вопрос конкретный-Как рассчитать средний расход гвс и циркуляцию, если известна общая нагрузка на гвс?
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 11:27:51 Не менее конкретный вопрос - что делает эта тема в спорных вопросах? Потому и про менеджеров.
Что касается расчетов, то есть учебники и справочники, СНиПы, где нагрузка переводится в диаметр и расход. Вы туда заглядывали? Я собственно к тому веду, что есть люди, которые и занимаются подбором оборудования и проектированием узлов учета. Но врядли они сюда придут, чтобы обучать ремеслу просто кого то. Поэтому прошу Вас обозначить себя яснее - Вы проектировщик, студент, Вы хотите купить наше оборудование или нет? Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 13:35:17 По ТУ в проектах устанавливаем счетчики Взлет, на подачу и обратку отопления подобрали. А гвс- с рециркуляцией. То что есть СНИПЫ, справочники-это всем известно. Но нужна методика подбора расходомера на гвс с рециркуляцией. Здесь можно это узнать?
Почему эта тема в спорных вопросах-потому что пользователь K-Jetronic задавал типичный вопрос в теме под названием "расходомер на гвс"-где администратор (то есть вы) совершенно не против данного вопроса. Я не студент. Так вот здесь возможно получить ответ по подбору расходомера на гвс с циркуляцией, когда известна только общая нагрузка на гвс? Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 14:00:06 Нагрузку в Гигах делим на 65 градусов, получаем расход в тоннах (если не вру с размерностью). Но это расход сетевой воды (оценка ясное дело), отбор. У Вас циркуляция, надо знать про нее еще кое что - диаметры, циркнапор. Сие должно быть в документах на здание. По напору вычисляется циркрасход, по расходу и диметрам - скорость, к ней добавить скорость расхода при отборе. Вот основание для выбора расходомера.
Что касется "почему ему можно" - никому нельзя, да руки не до всех доходят. Тут одну тему перенес, так злобную личку получил, "типа как смеете" Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 14:10:56 Ясно. Но никакх данных на гвс, кроме общей нагрузки на гвс-нет. Поэтому и спрашиваю.
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 14:13:58 Даже диаметров?
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 14:19:35 Да. Про гвс только общая нагрузка.
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 14:46:29 А на объект съездить?
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: D-x от 19.10.2011, 16:00:23 .....значит тут ответа не найдешь.
Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 16:16:32 Объект то что, закрытая зона? Или иные трудности оргстульного характера?
В конце концов, умножьте расход на 5 (или на три) и возьмите расходомер с диапазоном пошире. Только вот какой именно, если вы диаметров не знаете? Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: teplobar от 19.10.2011, 20:24:10 Расчётный расход ГВС: Qгвс-Гкал\ч
Gср = (Qгвс* / (60 – 5)) * 1000 = т/ч. Расчётный расход циркуляции ГВС: Gср = (Qгвс* / (60 – 5)) * 1000*0,7 = т/ч. Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: Vladimir от 19.10.2011, 21:57:51 Во, на тыщу умножить надо. Забыл
С циркуляцией - уверны что умножать надо на 0.7? Название: Re:Подбор расходомера на гвс, если есть циркуляция гвс. Отправлено: teplobar от 19.10.2011, 22:30:55 В ТСО твердят надо 0,3, но потом трудно расходомер в диапазоне подобрать для мелких потребителей
По опыту расчетный расход ЦГВС при 0,7 отличается не более 5-7% от фактического по архивам потребления обьек |