Название: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 16.04.2010, 06:22:40 для всех приведенных ниже описаний: используется ассв-030, передача данных на диспетчера осуществляется по гпрс, приборы подключаются по 485 шине..
прошу подсказать в части решения следующих проблем: - один из узлов тсрв-024 не накапливает часовые данные.. только суточные.. на конфигурацию не грешу, где копать не знаю ( - при опросе узлов с более чем двумя теплосчетчиками тсрв-024 по расписанию (через планировщик винды) есть проблема ошибки опроса 3-х узлов в составе 485 шины.. после опроса 2-го узла программа выдает ошибку на 3-м узле и переходит к опросу 4-го.. якобы эта проблема известна разработчикам.. обновления модулей взлет сп результатов не дали.. - при обзвоне узлов для считывания данных модем зависает в состоянии звонка.. есть подозрение что это обусловлено плохой связью на стороне диспетчера или узла, но не факт.. - так и не удалось настроить считывание данных с электросчетчиков меркурий-230.. подключены по 485 шине.. пробовал на 4-х счетчиках на разных обьектах.. если у кого-то есть опыт считывания данных прошу вплоть до рабочего телефона в личку чтобы пообщаться.. ну и если по ходу дела с моей стороны потребуются дополнительные разъяснения - с радостью распишу что как.. на емайл поддержки писать не хочу - тут обсуждение общественное, мало ли кто кроме разработчиков поделится опытом или найдет для себя ответы по схожим проблемам.. ну и надеюсь на помощь.. в нашей тайге ответов больше искать негде ) Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 16.04.2010, 06:25:43 добавлю.. )
после установки последних обновлений для взлет сп не смог создавать шины данных в модуле конфигуратор.. шины на ассв-030 и пара тсрв-024 на каждом.. программа вылетала с ошибкой, пришлось откатиться.. кто-то с подобным сталкивался? Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vsp от 16.04.2010, 09:18:19 "...после опроса 2-го узла программа выдает ошибку на 3-м узле и переходит к опросу 4-го.. якобы эта проблема известна разработчикам.. "
Что разработчикам известно, а что нет, знают только разработчики, к которым Вы обращаться не хотите. "...после установки последних обновлений для взлет сп не смог создавать шины данных в модуле конфигуратор.. " Зря Вы разработчикам не пишете. В данном случае рекомендую. Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 16.04.2010, 10:07:18 "Что разработчикам известно, а что нет, знают только разработчики, к которым Вы обращаться не хотите."
эту информацию от вас и получил.. по телефону.. рекомендованные действия проделал.. результата нет.. если вспомните получал от вас обновленный модуль сервера взлет сп по емайлу.. "Зря Вы разработчикам не пишете. В данном случае рекомендую." вот я и написал ) правда, с некоторым опозданием.. просто не критично а тут случай подвернулся упомянуть.. ну, и к слову сказать, тут нет никакого подтекста.. просто рабочий момент который хотелось бы порешать.. Название: Re: накопились вопросы Отправлено: us07 от 19.04.2010, 08:13:52 У Вас 3 узла - три прибора, а откуда четвертый адрес взялся и первый где. Или порядок не имеет значения?
У меня с АСЕВ-040 не удалось задать первый адрес в шине 485 - СП Взлет не видит его, а с 2 и 3 все работает, кроме режима по расписанию. Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 19.04.2010, 08:21:44 у меня до 4-х теплосчетчиков на обьектах.. соответственно для работы в 485 шине им присваиваются адреса с первого по четвертый.. передача данных первого узла производится по расписанию самим адаптером связи а вот опрос узлов со второго по четвертый инициализируется диспетчерским компьютером.. при этом после опроса 2-го теплосчетчика узел обрывает связь и компьютер диспетчера не успевает отправить задание на сбор данных с третьего теплосчетчика, но и звонить по этому поводу на обьект не собирается.. как-то так.. ну а четвертый узел опрашивается нормально, через дозвон.. картинка получается вот такая:
(http://i6.fastpic.ru/big/2010/0419/9c/a0250d372cd492c9f2b063f84b6a6d9c.jpg) Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vsp от 19.04.2010, 10:04:19 Какой программой считываете архивы по инициативе диспетчера с адресов 2-4? Правильно делать это программой Отчеты. Существует механизм, благодаря которому связь после опроса узла разрываться не должна. Выглядит так, как будто этот механизм не работает. Напишите на sp@vzljot.ru.
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 19.04.2010, 11:46:32 "Какой программой считываете архивы"
механизм стандартен.. на основе узлов кроме первого, создается задание на считывание данных и помещается в планировщик виндовс.. конечно все приборы описаны в модуле отчеты по ссылкам на данные конфигуратора, в котором производится описание приборной сети.. это как-бы не единожды оговоренный с вами-же вариант работы (брал в свое время консультации по телефону у Германа Всеволодовича и специалистов эксплуатации вашей сети).. Название: Re: накопились вопросы Отправлено: Dekir от 20.04.2010, 08:57:07 - один из узлов тсрв-024 не накапливает часовые данные.. только суточные.. на конфигурацию не грешу, где копать не знаю ( Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 20.04.2010, 09:40:01 по часовым архивам прошел какой-то полтер-гейтс.. на момент описания простым просмотром накопленных архивов было видно, что примерно 10 первых дней эксплуатации содержат нулевые значения, а последующие пара-тройка месяцев не содержат данных вообще.. на следующий день решил поразбираться как-так, открыл отчет на случайчую дату и обнаружил там нормальные данные.. тут же и в архиве увидел все что накоплено.. поделился с коллегой, оба отметили странность этой ситуации и на этом успокоились..
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 20.04.2010, 10:10:46 эм.. тут как-бы пожарная ситуация назревает.. необходимо запускать в учет электросчетчики.. меркурий 230.. судя по всему никаких особых сложностей с ними быть не должно, однако-же не идут ни в какую.. посоветуйте что-то пожалуйста, а то быть беде )
что сделано.. к счетчикам подключались с помощью их программы настройки.. однозначно убедились что адрес соответствует ожиданиям - по умолчанию в качестве адреса используются последние две или три цифры заводского номера прибора (две, если трехзначное число превышает максимально допустимое для адресов значение).. т.е. например прибор с номером 05321769 будет прошит на адрес 69.. установили счетчик на обьект и подключили его к ассв-030 по 485 шине.. тут все просто.. добавил прибор в существовавшее на тот момет описание приборной шины в программе конфигуратор.. добавил его список к общему списку узла, сохранил набор.. по ссылке внес узел в программу отчеты, присвоил формы отчетов.. занес прибор в опрос данных с помощью планировщика задач виндовс.. при считывании данных адаптер связи выходит на сеанс гпрс, отдает серверу дату и время, потом какая-то ошибка (велись бы логи сервера в каком-то файле, написал бы точно, а так в трех строках трудно искать среди трехдневных данных), потом транзакция останавливается, передано якобы около 1кб.. (http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/65/d9329c88a04731ed67feffc3574f9665.jpg[img])http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/bd/3d00fb8e11745a520d4ff9db2bd99dbd.jpg[/img] (http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/db/549d986d2fa5ff6961c03992bf47b2db.jpg) (http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/77/6bd7ddb382ffaf7cfdf6cf22078a2777.jpg) (http://i6.fastpic.ru/big/2010/0420/11/b573e72d94751651a05de03a651c9711.jpg) что бы мне еще поглядеть? Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vsp от 21.04.2010, 09:36:31 Не верю, что Вы написали на sp@vzljot.ru о том, что рекомендации не помогли, и Вас "бросили" без дальнейших комментариев. Повторяю, непростые вопросы решаются только там.
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 21.04.2010, 11:10:57 эм.. в исходящих моего почтового ящика почему то того письма нет.. но точно помню как писал.. будем думать что что-то произошло.. прошу считать меня виновным, готов искупить кровью )
кроме шуток - крайне не приятная для меня ситуация.. я уверен что писал, но не могу обьяснить куда оно делось.. в работе вашей службы поддержки пользователей не сомневаюсь.. впрочем, я обьяснил почему именно на форуме задал вопросы в первую очередь.. ах да! чуть не забыл.. из общения с львом борисовичем стало ясно что для работы 485 шины под управлением ассв-030 адреса больше 32 не подходят.. в ближайшее время отработаю на обьекте и раскажу что получилось.. Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 21.04.2010, 11:13:35 исправленному верить )
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 13.07.2010, 08:06:00 электросчетчики меркурий-230 удалось завести.. работают
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: Артём Александрович от 13.07.2010, 08:21:03 Может поделитесь информацией? Вдруг кому да пригодится ;)
Название: Re: накопились вопросы Отправлено: vrtx от 13.07.2010, 08:43:24 на этапе установки необходимо меркурий-230 завести на нужный адрес для 485 шины (в противном случае в качестве адреса будут использоваться последние две-три цифры, в зависимости от 255 возможных адресов - влазит/не влазит).. далее прописать узел в конфигураторе, присвоить списки, не забывать про пароль доступа, хотя он для простого регулярного сбора данных вроде не нужен.. далее в программе обмен открыть узел с электросчетчиком с тем, чтобы справа появился список параметров и произвести чтение этого узла.. соответственно единицы измерений параметров пропишутся в списке и станут куда там еще нужно для дальнейшей работы.. ну и далее просто внести список в расписание опроса в программе отчет.. опять же не забывать в свойствах узла прописать пароль доступа..
|