« Ответ #3 : 13.03.2017, 11:01:01 » |
|
Значит нужно пробовать что-то предпринять под RS485. Обратите внимание, что Взлет СП4 с последней версии (4.0.15) поддерживает КМ-5, попробуйте снять данные с его помощью. Если через СП4 также не получится снять данные, значит дело тут скорее в том, что модем по всей видимости не успевает ловить начало пакета от КМ-5, уж больно рано он в свою очередь начинает отвечать после запроса. В случае с модемом, Вам необходимо будет изучить к нему руководство по эксплуатации и попробовать поиграть его настройками при помощи его AT-команд с целью уменьшения времени тишины между запросом и ответов (что-то подобное наверняка в нем есть). Отпишитесь по результатам, это поможет другим пользователям.
|