Название: СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 16.02.2024, 09:46:22 Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть значения параметров наборов СП4? Что означает цифра ноль в значении параметра коррекции времени или цифра 1 в значении параметра "текущий режим" и т.п? В справке не нашел. Второй вопрос: можно ли средствами СП4 или возможно специальной утилитой произвести коррекцию времени в приборе ИВК-102 "скачком"? Заранее спасибо! Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 16.02.2024, 09:50:46 Это значения значения регистров отсюда?
http://vzljot.ru/files/docs/137/ModBus_ivk102.pdf Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: Иван Кривокора от 16.02.2024, 17:18:14 Здравствуйте! Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где можно посмотреть значения параметров наборов СП4? Что означает цифра ноль в значении параметра коррекции времени или цифра 1 в значении параметра "текущий режим" и т.п? В справке не нашел. Второй вопрос: можно ли средствами СП4 или возможно специальной утилитой произвести коррекцию времени в приборе ИВК-102 "скачком"? Заранее спасибо! 1. К сожалению, в текущей доступной сборке Взлет СП нет расшифровки для текущих параметров прибора ИВК-102П. Но сам общий функционал есть. Пока занимаемся расшифровкой параметров и описанием базы параметров для тепловычислителей производства АО "Взлет", после чего сделаем расшифровку для остальных приборов. Приборы АО "Взлет" в приоритете. Если у вас ИВК-102П, то необходимо смотреть этот документ: https://vzljot.ru/files/soft/docs/ivk102p_82019111_modbus.pdf ИВК-102 и ИВК-102П - это совсем разные приборы. 2. Из Взлет СП вы можете произвести запись даты и времени прибора в режиме СЕРВИС. В работе, наверное, только коррекция на небольшую величину. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 19.02.2024, 09:18:59 Хорошо. Спасибо! Не подскажите , в режиме сервис ИВК-102П считает и ведет накопление?
Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 19.02.2024, 09:34:46 Здравствуйте. Можете пояснить, верно ли я понимаю, что показанный на картине прибор находится в режиме сервис?
Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 19.02.2024, 12:40:16 2. Из Взлет СП вы можете произвести запись даты и времени прибора в режиме СЕРВИС. В работе, наверное, только коррекция на небольшую величину. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 19.02.2024, 12:43:42 Спасибо. Кажется сам разобрался ;D
Но я так понял, что накопление в режиме сервис он не ведет? Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: Иван Кривокора от 19.02.2024, 21:24:16 Спасибо. Кажется сам разобрался ;D Здравствуйте!Но я так понял, что накопление в режиме сервис он не ведет? Отлично! Накопление в режиме СЕРВИС выполняется. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: energouchet от 20.02.2024, 09:55:28 Иван, здравствуйте. Подскажите,если не сложно, верно ли я понимаю, по прилагаемой картинке с данными параметров, что прибор находится в режиме сервис.
Накопление включено, измерения по ПР1 и ПР2 включено и в норме? Архивы прибор не пишет и похоже не измеряет, и разбираться нужно уже с подключенными расходомерами? Изначально на нем было время прошлогоднее и я думал, что отсутствие чтения архивов связано с неверными метками времени? Можно ли средствами СП 4 , что-то еще попробовать сделать для запуска формирования архивов или понимания , причины их отсутствия? Что-нибудь обнулить/перезаписать ? Или уже нужен подход непосредственно к прибору? Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: Иван Кривокора от 21.02.2024, 00:17:09 Иван, здравствуйте. Подскажите,если не сложно, верно ли я понимаю, по прилагаемой картинке с данными параметров, что прибор находится в режиме сервис. Здравствуйте.Накопление включено, измерения по ПР1 и ПР2 включено и в норме? Архивы прибор не пишет и похоже не измеряет, и разбираться нужно уже с подключенными расходомерами? Изначально на нем было время прошлогоднее и я думал, что отсутствие чтения архивов связано с неверными метками времени? Можно ли средствами СП 4 , что-то еще попробовать сделать для запуска формирования архивов или понимания , причины их отсутствия? Что-нибудь обнулить/перезаписать ? Или уже нужен подход непосредственно к прибору? Уточню, что я являюсь тестировщиком в проекте Взлет СП. Поэтому с полной уверенностью не могу консультировать по приборам производства АО "Взлет". Судя по приложенному скриншоту с результатами чтения параметров прибора, в том числе режима прибора, да, прибор в режиме СЕРВИС. Вы написали, что "архивы прибор не пишет". Как это? В чем это выражается? Вы написали "отсутствие чтения архивов". Как это? В чем это выражается? При чтении возвращаются какие-то ошибки? Давайте перенесем обсуждение в почту, в копии письма будут разработчики прибора. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП-4 Наборы Отправлено: GTsifrin от 21.02.2024, 12:58:11 Здравствуйте.
Значение режима 1 - Сервис. Значение коррекции времени - это оставшаяся величина коррекции. В режиме Работа можно задать коррекцию времени (до +-600 с) (записать регистр коррекции либо текущее время), коррекция выполняется плавно. В режиме Сервис можно записать текущее время (но не меньше, чем последнее время у архивных записей). В режиме Сервис прибор ведёт накопление, если только оно не остановлено (рег. 400021) (при переключении режима останов накопления отменяется). Текущие расходы QV1, QV2 равны 0. Для диагностики нужно прочитать рег. 300007, 300019 (Состояние измерений расхода 1,2). Кроме того, не понятны значения накопленных объёмов: на рис. ScreenShot324.jpg и ScreenShot002.jpg: время 16.03.2023, объёмы 112210, 112150 на рис. ScreenShot002.jpg: время 16.03.2023, объёмы 112210, 112150 на рис. ScreenShot009.jpg: время 19.02.2024: видимо, была запись времени, на рис. ScreenShot012.jpg: время 20.02.2024, объёмы 106360, 106360: объёмы уменьшились. Был ли сброс накопленных значений (рег. 400022) ? Ненулевые объёмы после этого означают, что есть расход, идёт накопление. При чтении архивов: выдаётся ошибка либо нет приращений объёмов ? Прочитать архивы и значения можно также монитором из Универсального просмотрщика (устанавливается с сайта). На приборе в меню ИНФ: какое значение у пункта Модуль ? |