Название: Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 08.02.2016, 10:49:19 Добрый день!
Можно ли в вычислителе выполнить сброс (обнулить) текущее значение накопленного расхода в отдельном канале? Или только полный сброс? Учет НЕ коммерческий. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 09.02.2016, 08:42:42 Вопрос отменяется. Исходные данные: 2 ТСРВ-024М подключены к PLC по 485-му. Последовательно. Длина шины небольшая, метров 30. Скорость 9600. подключение: [ТСРВ1] <--485--> [ТСРВ2] <--485--> [Moxa TCC-100] <--232--> [PLC] В один "прекрасный" день перестают идти данные с ТСРВ2. Подключаюсь УП с компа на 232-ой порт TCC-100. При поиске вычислителя 2 получаю "Ошибка контрольной суммы". При этом вычислитель 1 обнаруживается нормально, хотя физически на шине расположен чуть дальше, метра на 2. С 1-ым вообще никаких проблем, а вот со 2-ым - беда. Иногда обмен со 2-ым в УП проходит нормально, т,е. поиск прибора завершается успешно. Но, как правило, "Ошибка контрольной суммы". Вопрос: Это с вычислителем у меня проблемы? Может порт на нем подыхает? Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: KIA от 09.02.2016, 08:54:18 А по 232 к ТСРВ2 никто не подключен?
Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 09.02.2016, 10:02:02 Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.02.2016, 10:20:13 Здравствуйте!
Проверьте настройки подключения в обоих приборах: - адреса должны быть разные; - скорости обмена должны быть одинаковыми; - управление потоком и четность должны быть отключены. Еще вопрос, не имеет ли места быть такая ситуации, что во 2-ом приборе есть Ethernet модуль, а в 1-ом нет? Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 10.02.2016, 12:28:43 Проверьте настройки подключения в обоих приборах: - адреса должны быть разные; - скорости обмена должны быть одинаковыми; - управление потоком и четность должны быть отключены. Еще вопрос, не имеет ли места быть такая ситуации, что во 2-ом приборе есть Ethernet модуль, а в 1-ом нет? Все настройки проверены неоднократно. Оно работало и вдруг перестало. Проблема явно с портом вычислителя. Поясню, почему я так думаю. Помимо 2-х ТСРВ на 485-ом сидят еще 4 различных источника данных, опрашиваются они нормально. Однако, подключены они не последовательно, а по схеме "звезда". Знаю, что концептуально неправильно, но - так сделано, давно. Так вот, если отключить эти источники физически, то данные со 2-го ТСРВ хотя бы иногда считываются, а при подключенных он даже не "видит" запрос к нему и не отвечает, соответственно. На moxa очень хорошо видно по индикации передачи/приема. Причем не отвечает только именно этот ТСРВ, остальное все работает, в т.ч. и ТСРВ №1, о чем я уже говорил. Ethernet-модули есть на обоих вычислителях. Настроены и работают. Только я не понял - при чем тут они? Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.02.2016, 15:22:04 Может быть и не при чем. Пожалуйста, напиши еще точные версии ПО обоих приборов и скажите, опрашиваются ли приборы, и как часто, через Ethernet модули?
Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Денис Пономарев от 10.02.2016, 15:33:30 Стоит посмотреть лог сервера связи. Там будет видно, что с пакетами. Либо данные приходит неполностью, тогда стоит увеличить межбайтовый интервал в настройках связи. Либо в ответе мусор. Тогда либо "шумит" другой источник, либо глюки на линии.
Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 10.02.2016, 16:22:24 Может быть и не при чем. Пожалуйста, напиши еще точные версии ПО обоих приборов и скажите, опрашиваются ли приборы, и как часто, через Ethernet модули? 76.30.03.19 оба Архивы считываются каждые два часа во Взлет СП. Однако, сегодня сделал считывание текущих данных в SCADA со второго (проблемного) вычислителя не с PLC, а с сервера Взлет СП. Т.е. считывание идет с ethernet-модуля. Пока раз в минуту. М.б. и излишне часто, будем посмотреть. Всего считывается 17 параметров. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 10.02.2016, 16:27:32 Стоит посмотреть лог сервера связи. Там будет видно, что с пакетами. Либо данные приходит неполностью, тогда стоит увеличить межбайтовый интервал в настройках связи. Либо в ответе мусор. Тогда либо "шумит" другой источник, либо глюки на линии. Насчет лога я не понял - данные с RS485 читает PLC. Межбайтовый интервал на вычислителе я конечно могу поменять, но вот на PLC - никак. Впрочем, это я пробовал - бесполезно. Врядли в ответе мусор - по индикации на MOXA можно судить, что ответа просто нет. Шум другого источника/глюки на линии не мешают обмену с ТСРВ1, который на той же линии сидит. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Денис Пономарев от 10.02.2016, 16:32:16 Насчет лога я не понял - данные с RS485 читает PLC. Межбайтовый интервал на вычислителе я конечно могу поменять, но вот на PLC - никак. Впрочем, это я пробовал - бесполезно. Вы писали "Подключаюсь УП с компа на 232-ой порт TCC-100. При поиске вычислителя 2 получаю "Ошибка контрольной суммы". " УП - это что? Универсальный просмотровщик? Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 10.02.2016, 16:57:56 УП - это что? Универсальный просмотровщик? Да. Использовал для проверки линии/порта. Исключительно. Как таковой он меня не интересует совершенно. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Денис Пономарев от 10.02.2016, 17:02:20 Если вас интересует тест через УП, то стоит посмотреть логи сервера.
УП работает через "Взлёт Сервер Связи". Весь обмен данными по ModBus идет через него. Он может вести логи - текстовые файлы, в которых видно всё, что отправлено и получено. Так можно будет точнее сказать, почему вылезает "Ошибка контрольной суммы". Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: M-TestER от 15.02.2016, 17:51:43 В звезду его, этот второй ТСРВ ;D
Есть возможность переподключить? Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 16.02.2016, 15:39:15 В звезду его, этот второй ТСРВ ;D Есть возможность переподключить? Смысл? Он фактически и так на одном из лучей звезды висит. Кроме того: Цитировать Так вот, если отключить эти источники физически, то данные со 2-го ТСРВ хотя бы иногда считываются, а при подключенных он даже не "видит" запрос к нему и не отвечает, соответственно. Т.ч. добавление еще одного луча результата не даст, КМК. Напротив - еще более усугубит ситуацию. Есть дурная идея подключить его по 232-му (через пребразователь на 485-ый), т.е. еще одну MOXA вкорячить. Пока руки не дошли. Проблему с доставкой данных в SCADA я временно закрыл, т.ч. пока все подуспокоились. Так-то по-хорошему надо этот ТСРВ менять, но, пока не на что. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: M-TestER от 16.02.2016, 16:50:07 Цитировать Смысл? Может и есть. Смотря какие длины лучей, где терминальные резисторы...Здесь хорошо написано про страшные переотражения : ;) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm) |