Название: Странная реакция на реакции у ТСРВ-020 :) Отправлено: Артём Александрович от 09.06.2010, 10:31:34 Здравствуйте!
Возник вопрос(проблема) с тепловычислителем ТСРВ-020, зав.301757. Версия прошивки 62.10.03.05 В нештатных ситуациях в теплосистеме 1 задано: У1 Qm1<1 Р1 Qm1=10 У2 Qm2<1 Р2 Qm2=9,8 У3 Не задано По логике вещей, при отсутствии расхода, в канале 1 мы должны наблюдать расход равный 10 т/ч, а во втором канале 9,8 т/ч Однако, почему то в этих каналах идет расход 36 и 35,28 т/ч соответственно. Вопрос знатокам, почему? ??? :o ??? Название: Re: Странная реакция на реакции у ТСРВ-020 :) Отправлено: lbv от 09.06.2010, 12:40:50 Ну да! ТСРВ-020 работает в системе единиц СИ, то бишь массовый расход считает в кг/сек ;D
Название: Re: Странная реакция на реакции у ТСРВ-020 :) Отправлено: Артём Александрович от 09.06.2010, 13:44:35 Ну да! ТСРВ-020 работает в системе единиц СИ, то бишь массовый расход считает в кг/сек ;D Однако согласно документации он должен выдавать в тех величинах, в которых работает. И нигде ни строчки не указано что в системе СИ! И это получается что все приборы по нештаткам были запрограммированы не верно. А как насчет ТСРВ-022, 023 и т.д. Ведь они тоже в системе СИ работают?! ??? Бред какой-то :-\ Название: Re: Странная реакция на реакции у ТСРВ-020 :) Отправлено: lbv от 09.06.2010, 17:22:29 Тоже! ;D
А где ж Вы раньше были?! Приборы давным-давно с производства сняты, Вы бы еще к МТ200 прицепились! ;D Но вообще-то Вы правы, поскольку тот же огрех остался в ТСРВ-027. Надо будет откорректировать. Название: Re: Странная реакция на реакции у ТСРВ-020 :) Отправлено: Артём Александрович от 10.06.2010, 02:40:58 Раньше по этой проблеме к нам в СЦ не обращались. :-X
А своими силами не имеем возможности испытывать и тестировать любой прибор фирмы, у которой кстати есть подразделение этим занимающееся, чтобы узнать все тонкости эксплуатирования оного. Что-то сразу вылазит, и учитываем при проектировании узлов, а что-то вот так терпеливо ждёт 7 лет, как этот прибор ;D |