Название: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 09.04.2009, 08:54:35 Доброе времени суток)
у меня вот такой вот вопрос: можно ли как нибудь переделать или сделать РС485 в ТСРВ 022 номера ктр начитанются с 401... у них нету РС485 :-\ без МОХИ(иль аналог какой нить посоветуйте!) а то эти МОХИ мешают в работе шины взлет Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 09.04.2009, 09:29:34 Уточните, пожалуйста, что значит "мешают"?
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 10.04.2009, 04:47:28 на шине взлет подключены ТСРВ 022 через РС485 номера ктр начинаются 600... вот они работают, а если подключим МОХУ к ТСРВ022 номера которых начинается 400... то все перестают работать почему то >:(
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: vsp от 10.04.2009, 11:28:31 Навскидку объяснений два:
1. Неверно подключаете MOXA. Не те контакты, не так настроена (внутренние перемычки). Возможно, оставляете висящим ее 232 хвост (не любит), нужно подсоединять его к тепловычислителю, потом подавать питание на МОХА. 2. Нагрузочные проблемы на линии. Сколько у Вас подключено приборов? Какая длина лини? Как 485 линия подсоединена к компьютеру? Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 15.04.2009, 03:35:05 линия маленькая где то метров 100. 3 тепловычислителя 2 работает нормально без МОХА а один пытаюсь подключить через МОХА, перемыки кажется стоят на своих местах. По такой схеме ТСРВ022 РС232------>MOXA 1-2 контакты РС485 <----------> преобразователь ADAM А52 РС 232 -----------> COM port ПК
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 15.04.2009, 08:55:08 Большое подозрение, что у Вас что-то с линией напутано. Попробуйте на столе собрать такую конфигурацию и посмотрите прохождение сигналов.
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 15.04.2009, 10:18:02 попробуем ;)
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: vsp от 15.04.2009, 11:23:55 Что-то осталось неясным, какой адаптер использован для подсоединения линии 485 к компьютеру.
ADAM A52 - такого адаптера не существует. Если речь идет об адаптере MOXA A52, то возможной причиной проблемы может быть отсутствие у него гальванического разделения, что на линии 100 метров вполне может быть причиной такого рода неприятностей. В этом случае сборка "на столе" скорее всего работать будет, но проблему это не решит. Используйте адаптер MOXA A53 с гальваническим разделением. Если причина в этом, все заработает. Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 16.04.2009, 01:57:17 :D эт я не правильно написал ADAM 4520! а как узнать что нету гальванического разделения?
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 16.04.2009, 10:50:48 По техническому описанию адаптера или примитивной прозвонкой тестером земляных проводов разъемов. Даже если контакты шин данных прозванивать, то при гальванической развязке - бесконечность, а при отсутствии оной - какое-нибудь сопротивление будет
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: vsp от 16.04.2009, 11:20:24 Какая у Вас MOXA (модель)?
Название: Re: ТСРВ-022 Отправлено: Коля от 17.04.2009, 02:29:50 МОХА А53 написано с гальвоническим разделением
|