Название: взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: TSKB от 04.12.2019, 13:16:50 Всем добра!!
такая проблема, при попытке подключится к вычислителю ТСРВ-042 получаю ошибку 39 "закончился тайм-аут ожидания". Понятно что нет связи с прибором, но куда копать?? Настройки в проге и на вычислители одинаковые. Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: dimoniche от 04.12.2019, 14:13:22 Так скорость то какая у прибора?
9600 или 19200, определитесь. Еще бы на адрес прибора бы посмотрел. Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: Иван Кривокора от 04.12.2019, 15:44:26 Здравствуйте.
Прибор подключен по RS485? Если да, то: 1. Определиться со скоростью; 2. Определиться с сетевым адресом прибора; 3. Проверить связь; 4. Если не успех, то поменять местами A и B. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: TSKB от 05.12.2019, 09:57:44 скорость 9600 (использовал 19200 в качестве эксперимента).
адрес прибора - 1 (выставлено на вычислителе и программе). переходник usb-rs485, рабочий. производитель - болид (увы, другого под рукой нет). 4. Если не успех, то поменять местами A и B. подключаю как написано на приборе. пробовал к обоим выходам rs485/попробую поменять местами Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: TSKB от 05.12.2019, 11:17:58 2 дня плясок с бубном что бы поменять А и В местами.....
спасибо за помощь, помогло!! :) :) Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: Anders174 от 17.02.2022, 13:57:24 Доброго дня.
у меня подобная проблема с ошибкой 39 подключаю модем Teleofis WRX кабелем к DB9, всё работает, данные передаются но стоит подключиться к разъёму ХР7, ошибка 39 не совсем понимаю почему данные перестают передаваться может кто что подскажет? Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: Иван Кривокора от 17.02.2022, 15:52:13 Здравствуйте.
Меня зовут Кривокора Иван. Я ведущий тестировщик в проекте Взлет СП. Ваш вопрос относится к особенностям конфигурации интерфейсов обмена модема Teleofis WRX и тепловычислителя ТСРВ-042. Что не совсем в области ответственности информационно-измерительной системы Взлет СП. Тем не менее, мы можем попробовать помочь вам. Для этого необходима максимально подробная информация: каким кабелем вы подключаете модем к прибору; какой кабель с какой распиновкой вы сделали для разъёма XP7; зачем вы пытаетесь подключаться к двум интерфейсам прибора ТСРВ-042 (к сведению, у разъёма RS232 на лице прибора и у RS232 на XP7 один UART, то есть невозможно организовать параллельный обмен данными через эти разъёмы). С уважением, Кривокора Иван Название: Re:взлет сп4 и ошибка 39 Отправлено: Anders174 от 18.02.2022, 07:44:22 Здравствуйте Иван.
Используется только один разъём rs232, а не два При использовании верхнего, не получается закрыть шкафчик, мешается торчащий разъём. Подключал кабель самостоятельно распаянный (4 провода), но работает и с 3 проводами без 7-го пина RTS (2 RXD, 3 TXD, 5 GND, 7 RTS) Распиновку брал из инструкции к ТСРВ-042 При подключении к верхнему разъёму все прекрасно работает, данные передаются Но стоит переключить на ХР7, данные перестают передаваться (ошибка 39:закончился тайм-аут ожидания) распиновка сохранена, прямая Пробовал менять местами пины 2 и 3, результат тот же, не работает |