Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Demus от 15.08.2011, 10:27:48



Название: Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 15.08.2011, 10:27:48
Здравствуйте.
Проектный институт выдал вот такое решение  ЭРСВ-520Ф, ИВК-102, АССВ-030 (с GSM обменом). Моя задача подключить СКАДА к этой системе учета. После изучения документации на приборы, понял, что свободного интерфейса RS-485 нет.
Подскажите, какой прибор заменить, так чтобы можно было опрашивать о расходе.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: MaxxWell от 15.08.2011, 13:59:32
АССВ-030 данные куда передаёт?


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 15.08.2011, 14:02:38
По GSM передает данные о расходе для коммерческого учета. Куда точно не знаю. Видимо кому платить.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 15.08.2011, 17:17:07
ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе).
К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу).


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 15.08.2011, 17:29:06
ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе).
К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу).
Да, в сети RS-485 должен быть один мастер. Ваш выход возможен, но не хотелось бы делать костыли к еще не спроектируемой системе. Обычно приходится уже готовые так доделывать.
Есть предложения по изменению системы измерения? может быть каккой-то прибор включить с возможностью использования двух портов? Есть такие у Взлета?


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 16.08.2011, 13:12:39
Приборов, поддерживающих одновременно два внешних последовательных интерфейса (RS-232 и/или RS-485), видимо, нет.
Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля).
Прибор должен быть с модулем Ethernet: напр., ТСР-024М - он поддерживается OPC-сервером.
ИВК-101, ИВК-103 также могут оснащаться модулем Ethernet, но они не поддерживаются OPC-сервером.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 17.08.2011, 11:30:17
Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля).

А подскажите чайнику стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus  это есть тот самый Modbus TCP/IP?


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: vsp от 17.08.2011, 13:55:34
Цитировать
стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus  это есть тот самый Modbus TCP/IP?

Нет. 


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 13:57:31
Нет, это отличается от Modbus TCP. Поддержка реализована во Взлёт Сервер связи - он используется Универсальным просмотрщиком, OPC-сервером.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:03:18
Т.е. необходимо использование OPC сервера и Сервера связи для подключения к произвольной СКАДА? При чем, как я понял из http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=19 OPC сервер не будет работать с ИВК-101. Замкнутый круг какой-то  >:(


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:08:56
Как было указано выше, можно использовать ТСР-024М.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:14:35
Спасибо, что отвечаете. Пишут, что ТСР для учета тепла. Нам же нужен учет двух веток холодной воды.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:24:23
1. В ТСР измеряется объём, масса воды, тепло. Эти избыточные функции (масса, тепло) можно не использовать. В целом будет, конечно, дороже.
2. Возможно, будет реализована поддержка ИВК в OPC-сервере - если будут запросы пользователей.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: Demus от 17.08.2011, 14:31:16
Куда и в какой форме можно запрос написать? Дело, не столько в цене. Мне сложно объяснить проектировщикам и экспертизе почему теловычислитель нужно поставить на учет холодной воды. Да и логичнее оно как-то.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: GTsifrin от 17.08.2011, 14:42:54
Запрос рекомендуется направить на pia@vzljot.ru.


Название: Re:Что поменять для подключения к СКАДА
Отправлено: andr62 от 17.08.2011, 17:42:56
Куда и в какой форме можно запрос написать? Дело, не столько в цене. Мне сложно объяснить проектировщикам и экспертизе почему теловычислитель нужно поставить на учет холодной воды. Да и логичнее оно как-то.
Вопрос с ценой не так очевиден. С одной стороны, в тепловычислителе есть невостребованные функциональные возможности, но с другой стороны - это массовый прибор, а при большом тираже и высокой конкуренции цену приходится снижать. И массовый прибор намного лучше отработан и аппаратно и программно, так что с подключением и эксплуатацией можно применять стандартные многократно проверенные решения. В итоге затраты на установку тепловычислителя в качестве устройства архивации и индикации вполне оправдано. Тем более, что при учете холодной воды хочется видеть еще и давление.