Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: студент от 07.08.2011, 17:35:31



Название: ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: студент от 07.08.2011, 17:35:31
Здрасти! вот у меня такой вопрос стоит ТСРВ-024м к нему подключены 3 датчика давления 4-20 мА 0-2.5 Мпа на тубопроводе на манометре давление 0.6 мпа а на счетчике от  1.5-2.3 скачет и на всех 3х канал такое неправильное давление ! Скажите в чем может быть причина и что мне делать ???? заранее спасибо


Название: ТСРВ-024М
Отправлено: студент от 08.08.2011, 15:36:27
 ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ :-[


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: vitalik_rostov от 09.08.2011, 07:43:53
а настроить прибор под конкретный датчик пробовали? )))


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: студент от 09.08.2011, 09:53:36
а ка это я просто незнаю мои напарники меня научили меня чем могли за 4 месяца и уехали в отпуска а ятут.... ну я  отключаю на подпитке штекер от датчика начинает показывать давление неправильное 3 канал (подпитка) а 1,2 канал по нулям как только я включаю штекер обратно 3 по 0 а 1,2 показывает правильное давление скажите что это может быть ПОЖАЛУЙСТА (уже третий день не могу разобраться :-\)


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: Белозеров Владимир от 09.08.2011, 13:31:36
Судя по тому, что у Вас получается, все датчики соеденены последовательно, а это 0,6*3 где-то так и получается, как вы пишите "на счетчике от  1.5-2.3 скачет и на всех 3х ". Также это следует из того, что при выключении одного из датчиков остальные показывают нули. Датчики давления не должны зависить друг от друга.  Все датчики могут запитываться от одного источника питания, но выход каждого отдельно подсоединяется от каждого на свой разъем. Можно запитывать каждый датчик от прибора ТСРВ-024м. На самом приборе разъемы XT-6 - XT-8. Плюс разъема контакт "+24В" идет к датчику давления на его плюсовую клемму, минус разъема контакт "СОМ" идет на минус датчика давления и в зависимости от вида датчика давления со среднего его выхода снимается измерительный сигнал 0-20МА и приходит на контакт "Р" разъема. Это трехпроводная схема подключения. Если датчики запитаны от внешнего источника, то как само собой плюсы и минусы датчиков соединяются параллельно и далее к блоку питания, а плюс датчика и его минус подсоединяются соответственно к контакту "Р" и контакту "СОМ". Контакт "+24" в этом случае остается незадействованным.
А настройка датчиков производится в основном меню - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ - ДАВЛЕНИЕ - ДАВЛЕНИЕ (ПД1-ПД6) - и далее ток и максимальное давление измеряемое датчиками ПД1-ПД6.


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: студент от 09.08.2011, 15:05:54
таааааааак............ а вот на самом штекере куда должно быть подключено вот  там подключено 1-белый 2-пусто 3-черный а экран-4 и вот в тсрв они идут в таком порядке белый +24 черный "Р" и экран СОМ. Это правильно? просто мне кажется что это неправильно их еще кто то до меня подключали но вроде какработало,,,,, :-\


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: MaxxWell от 09.08.2011, 15:30:34
Экран со стороны датчика давления необходимо отключить!!


Название: Re:ДАВЛЕНИЕ
Отправлено: студент от 09.08.2011, 17:14:06
а че... почему? на моей памяти помоему всегда экран к датчику подкючен и нармально работает