Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Serge98 от 28.02.2011, 12:56:03



Название: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Serge98 от 28.02.2011, 12:56:03
Подключил три прибора СПТ-943.2---АССВ030-----ВзлетСП.
Во ВзлетСП согласно инструкции прописал ИД + КВ и соответственно получилось как бы шесть приборов СПТ (и в лицензионном соглашении написано "использовано 6 ").
В ближайшее время буду подключать еще 25 приборов по той же схеме. Взлет СП с лицензией на 28 приборов уже есть.
И вот соответсвенно вопрос: сколько же нужно лицензий ??? 56 получается :o.
Почему у ТСРВ-024М несколько тепловых вводов, но при считывании с него данных фактически нужна лицензия на один прибор, а на СПТ-943 лицензия на два прибора.
Может я неправильно что либо понимаю.

Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.



Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: vsp от 28.02.2011, 13:11:16
1. Понимаете правильно

2. Прибор ТСРВ-024М - это прибор фирмы Взлет, а прибор СПТ943.2 - фирмы Логика. Логично, что есть разница.


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Serge98 от 01.03.2011, 10:08:02
Логично то логично, но как то несправедливо. Может планируются какие-нибудь исправления по этому поводу во ВЗлет СП. И еще один вопрос  :
При автоматическом  считывании суточных данных в 01.00 данные приходят не за прошлый день, а за позапрошлый получается разница в 2 дня (т.е. сегодня 01.03.2011 просматриваю данные написано число 28.02.2011 00.00 а данные за воскресенье 27.02.2011 г. )


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: vsp от 01.03.2011, 13:21:28
1. По поводу ведения архивов прибора СПТ943, как широкие архивы одного прибора - планы есть. Но сроки у них не определены.

2. По поводу несчитывания последней записи. Максимально удачно - читать архивы по расписанию, не раньше момента времени 1:16.


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Serge98 от 01.03.2011, 13:42:56
То есть если я правильно понял в адаптере нужно установить время допустим 01.30 и тогда мы будем видеть архив за предыдущий день?


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Артём Александрович от 01.03.2011, 15:18:54
Боюсь сморозить глупость, если не прав - подправьте.
А не связано ли то, что вы получаете данные за позапрошлый день с тем, что расчетный час (параметр ЧР) установлен равным 00, а не 23?
Запись вида 28.02.2011 00.00 как раз об этом и говорит, что есть данные по 28.02.2011 00.00, или по другому можно сказать есть данные за 27.02.2011 по 23:59:59.


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Serge98 от 01.03.2011, 16:02:21
ну по идее как понимаю я архив в СПТ формируется за 27.02.2011 28.02.2011 в 00.с копейками. т.е когда я 28 числа смотрю данные то за 27 число они в СПТ уже есть. (причем часовые за 27 есть, а суточного за 27 нет)


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: vsp от 01.03.2011, 16:46:07
Цитировать
То есть если я правильно понял в адаптере нужно установить время допустим 01.30 и тогда мы будем видеть архив за предыдущий день?

Вы правильно поняли.


Название: Re: Описание СПТ-943.2 в Взлет СП
Отправлено: Артём Александрович от 01.03.2011, 17:40:12
ну по идее как понимаю я архив в СПТ формируется за 27.02.2011 28.02.2011 в 00.с копейками. т.е когда я 28 числа смотрю данные то за 27 число они в СПТ уже есть. (причем часовые за 27 есть, а суточного за 27 нет)

Всё зависит от того, чему равен параметр ЧР. Сделаете его равным 15-00, будет в 15-00 архивировать конец суток.