Название: связь по rs485 с расходомером взлёт эм профи 112 Отправлено: nintendo от 23.10.2008, 11:42:36 здравствуйте все!
имеется расходомер "взлёт эм профи 112" с интефейсом rs485. на технологическом объекте есть сеть rs485-устройств, com-порт которых сконфигурирован на контроль чётности по нечету (parity - odd).расходомеры "взлёт" необходимо включить в существующую сеть. вопрос: есть ли возможность сконфигурировать порт rs485 расходомеров на контроль чётности по нечету (назначить порту parity - odd) если есть, то каким образом?? и ещё может быть подскажете, примерно какого уровня сигнал, поступает на вход блока измерения от электродов первичного преобразователя (установленного на трубе). померять не могу-первичник далеко на объекте. спасибо. Название: Re: связь по rs485 с расходомером взлёт эм профи 112 Отправлено: dimoniche от 23.10.2008, 13:48:56 Возможности сконфигурировать порт rs485 расходомеров на
контроль чётности по нечету (назначить порту parity - odd) нет. Название: Re: связь по rs485 с расходомером взлёт эм профи 112 Отправлено: M-TestER от 23.10.2008, 16:58:45 ... и ещё может быть подскажете, примерно какого уровня сигнал, поступает на вход блока измерения от электродов первичного преобразователя (установленного на трубе). померять не могу-первичник далеко на объекте. спасибо. Cам сигнал расхода 12,5 Гц находится в диапазоне 0-2 мВ, помехи могут достигать десяток милливольт, постоянная помеха - поляризация - как правило +1В А на входе АЦП усиленный и очищенный сигнал в диапазоне 1,2(+/-)1 В - в зависимости от расхода. |