Евгений Д
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
|
|
« : 17.11.2017, 15:34:24 » |
|
В журнале НС каждые 3 сек. регистрируется запись "Насос отоп.1 откл" При этом именно 1 насос в данный момент работает. 2 насоса отопления включаются ключами 5, 6. Режим работы "ПОПЕРЕМЕННЫЙ". В режиме "ОДНОВРЕМЕННО" в журнал заносятся записи "Насос отоп.1 откл" и "Насос отоп.2 откл" по очереди, так же до переполнения журнала. Индикатор "Режим" зеленый, насосы работают нормально, регуляторы тоже. В меню "Просмотр–Нештатные ситуации" прочерки. Т.е. по факту нештатной ситуации нет. Вопрос: как исправить.
ПС. РО-2М поставили недавно взамен вышедшего из строя РО-2, в котором нет журнала.
|