Название: УРСВ-011 Отправлено: shurban4ik от 17.09.2017, 08:40:13 1. можно ли его подключить к вычислителю например ТСРВ 024М или ТСРВ026М для учета ГВС?
2. как можно дистанционно снимать с него показания? модем? АССВ или АСЕВ? Название: Re:УРСВ-011 Отправлено: dimoniche от 18.09.2017, 12:09:25 В ближайшей версии Взлет СП4 появиться поддержка этих приборов.
Для подключения их к АССВ, АСЕВ или модему нужно что бы у них был интерфейс RS485. Так же сбор с этих приборов можно осуществить с помощью Wireless Mbus. Название: Re:УРСВ-011 Отправлено: shurban4ik от 18.09.2017, 18:55:27 Все еще актуален вопрос-можно ли его подключить к вычислителю например ТСРВ 024М или ТСРВ026М для учета ГВС?
Название: Re:УРСВ-011 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.09.2017, 17:41:13 Добрый день!
Все еще актуален вопрос-можно ли его подключить к вычислителю например ТСРВ 024М или ТСРВ026М для учета ГВС? У прибора УРСВ-011 нет штатного импульсного выхода для подключения к ТСРВ. Название: Re:УРСВ-011 Отправлено: shurban4ik от 19.09.2017, 18:52:42 Это как то можно изменить? что то докупить поставить? просто на объекте есть учет тепла, думали добавить УРСВ-011 для учета гвс по цене они в 2 раза дешевле чем электромагнитные 440ЛВ и чуть дороже чем обычные механические с импульсным выходом, так сказать оптимально соотношение цена качество, но вот эта ложка дегтя пока все портит(((
Название: Re:УРСВ-011 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.09.2017, 09:53:32 Добрый день!
Информацию уточнили. На выпускаемых в текущий момент УРСВ-011 есть выходной 4-контактный провод: первые 2 контакта - RS485, вторые 2 контакта - импульсный выход. Так что техническая возможность подключения к ТСРВ теперь есть. Но на всякий случай, при заказе УСРВ-011, уточняйте наличие провода. |