Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Андрей 222 от 08.04.2020, 05:20:08



Название: Пропала связь с ТСРВ-027 по RS-485
Отправлено: Андрей 222 от 08.04.2020, 05:20:08
Здравствуйте! Изначально прибор нормально определялся программой "Поиск устройств", и нормально работал с "Универсальный просмотрщик" через преобразователь "MOXA UPort1159". Были проблемы с отображением данных при связи с САУ стороннего производителя (но связь была). После того как успешно прочитали несколько адресов программой "MODBUS Poll", опять подключили к САУ стороннего производителя и все - связи нет. Сейчас даже "Поиском устройств" прибор не определяется. Что пошло не так? Вышел из строя порт?


Название: Re:Пропала связь с ТСРВ-027 по RS-485
Отправлено: spa от 08.04.2020, 15:08:31
Моха1150 имеет и 232 и 485. ТСРВ-027 тоже имеет оба интерфейса. Проверьте подключения по обоим интерфейсам на коротком проводе.


Название: Re:Пропала связь с ТСРВ-027 по RS-485
Отправлено: Андрей 222 от 11.04.2020, 11:42:10
Проверил по обоим портам, прямым подключением - прибор не отвечает. Можно как то сбросить прибор на заводские настройки?


Название: Re:Пропала связь с ТСРВ-027 по RS-485
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.04.2020, 11:14:57
Здравствуйте!

Возможно ли, что указанная Вами сторонняя программа изменила настройки подключения у прибора?

Проверьте на дисплее прибора его сетевой адрес, скорость обмена и тип подключения (для работы с Взлет СП необходимо чтобы было "прямое"), протокол должен быть "Modbus RTU", 1 стоп бит, управление потоком выключено.