В вычислителе вкт 5 имеется параметр температура наружного воздуха который 100% должен и хранится в архиве прибора, но через СП4 данный параметр в архив не идет. Доработайте пожалуйста сей недочет.
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 251


« Ответ #1 : 12.03.2020, 06:58:19 »

Уточните пожалуйста примерные сроки устранения этого недочета?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #2 : 12.03.2020, 11:16:28 »

Пока по плану в следующей версии, конец апреля.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #3 : 09.05.2020, 00:56:17 »

Здравствуйте.

Чтение часовых и суточных архивов доп. температур и времен НС доп. температур прибора ВКТ-5 реализовано как расширение изначального архива. Соответствующим образом доработаны драйверы адаптеров АСЕВ-040 / АССВ-030 и АСДВ-020. При использовании этих адаптеров необходимо перезаписать драйверы.

Будет доступно в ближайшем обновлении.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.