Название: Ассв30 + приборы урсв5xxЦ настройка событий Отправлено: Ильшат от 17.12.2019, 19:10:15 Добрый вечер.
В наличии два прибора урсв520Ц (rs485,rtu 1-2:19200) и один адаптер Ассв30(подключение к типу приборов 5ххЦ). Интересует вопрос, можно ли настроить события в адаптере( наличие связи с прибором, нет узс и т.д) на два прибора подключенных к Ассв. Сейчас получается так, при отключении питания на одном приборе на сервер приходят события, что отключены оба прибора(на панели состояния). Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Ассв30 + приборы урсв5xxЦ настройка событий Отправлено: Иван Кривокора от 17.12.2019, 21:28:10 Здравствуйте.
К сожалению, нельзя. АССВ-030 может контролировать НС только одного прибора, имеющего первый сетевой адрес среди множества сетевых адресов этого протокола обмена (за исключением широковещательного). С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ассв30 + приборы урсв5xxЦ настройка событий Отправлено: Ильшат от 18.02.2020, 14:00:26 Добрый день!
Стали разбираться в отчетных ведомостях с прибора Взлет УРСВ520Ц+АССВ-30 и возникло несколько вопросов, а точнее у потребителя кому предоставляем отчеты (коммерч.учет). Из рис.1 видно(отмечено красным) что отсутствовала связь с точкой учета по причине отсутствия питания (позже выяснили) на объекте, но в событиях (нештатных ситуациях) фиксация отсутствия питания в приборе не произошло. Из рис.2 видно что прибор не работал 5.81 ч (архивы с прибора), в колонке событий пусто. Вопросы: 1) Если фиксация событий отсутствия питания с расходомеров( номер нештатной ситуации НС). 2) Не могу понять что за НС№14( идет набор времени инерции – на рис.зеленым), от чего она возникает и при каких обстоятельствах. 3) Может как то отредактировать данную ведомость, а точнее привязать данную колонку Tнераб,ч с колонкой Событий. P.s. Можно конечно установить акб на АССВ согласно руководству на прибор(под заказ), но будет просто уведомление на сервере об отсутствие питания в адаптере и связи с прибором, а в отчетной ведомости опять не будет фиксации событий данных( или я ошибаюсь?) Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Ассв30 + приборы урсв5xxЦ настройка событий Отправлено: Иван Кривокора от 19.02.2020, 16:14:58 Здравствуйте.
1. Фиксация флага "Перерыв питания" в архивах не выполняется. О перерыве питания можно уверенно судить только в случае, если время неработы не равно 0 и если нет НС "Нет УЗС" и "Превышение максимального расхода". 2. НС "Время инерции" - это когда УЗ-сигнал пропал, но не совсем. Например, пузыри в воде могут приводить к возникновению этой НС. С уважением, Кривокора Иван |